Benimde aklima kapasitor takiliyo olcu aletiyle olcuyorum etiket degerine yakin bi deger gosteriyor ama iç unitenin kartindan motora giden besleme neden 180 V onu anlamadim kartta oncedende bi ariza oldu 250 liraya yapildi gonderdiler bir sene sonrada boyle bir sıkıntı çıktı

sadece uzağı görebilenler ayakta kalacak
 
Yarina kaldi ustalarim yarin sonuçları paylaşırım [emoji106]

sadece uzağı görebilenler ayakta kalacak
 
Ic fanin kapasitoru ortalama 1 mF 1.2 mF 1.3 mF 1.5 mF 2.0 mF kapasitelerinde olmali. Bu kapasitor genelde ic unitenin kartinin en arkasinda govdeye vidali sekilde kablo baglantisi ile baglidir. Kapasitor deger kaybettiginde genelde yavas ufleme sorunu ile belirti gosterir. Daha sonra fan hic donmez.

Tavsiyem.bu kapasitoru degistirip deneyiniz en son birkac hafta once aldim 3 tl idi.

Resim temsilidir.

 
Bunun kapasitorude 2 mF civarlarinda ayni şekil olarak

sadece uzağı görebilenler ayakta kalacak
 
Bugun klimayı beş on kez çalıstirip kapattım sıcaktada soğuktada ilk kalkışta 180 V ile besleme alıyor yarım dakka sonrada 220 ile tam hıza ulaşıyor kondansatorude daha takmadim motorun yuvalarını fanın karşı yuvasini yağladim o farketti sanırım ...