Benzin istasyonunda KAR rölesi sorunu?

eline bir seri lamba al faz nötr faz toprak arası değdir. atan uç topraktır. ikisindede atmıyorsa topraklama yoktur.ikisindede atıyorsa nötr yoktur. kolay gelsin.

denedim kısa devre yapıyorum zaten kaçak akımdan sonra nötr olmasa tesis hala nasıl çalışır nötr topraktan falan gelmiyor direk trafodan geliyor sadece kazı çalışmaları sırasında trafonu nötrüyle yıldız noktası topraklaması kopmuş...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

sayın teknisyen trafonun kendi direk topraklamasıyla nötrü dediğiniz gibi toprakladım ancak yine kaçak akım çıkışından kısa devre ettiğimde atmıyor topraklamaları ölçtüm topraklamalar 1,90 civarında topraklamalar sağlam lütfen yardım edin...
 
Sn.cillop2006,yaptığınız operasyonda nötr dediğiniz yer kaçak akımdan önce olmalıdır.Nötr olarak toprakladığınız nokta trafonun yıldız noktasına ulaşıyorsa ve kaçak akımdan önce ise,kaçak akımda sağlam ise atmaması imkansız.
 
topraklaman çalışıyor olsa kar atmaması imkansız
 
kardeş bendiyorumki topraklama nötür ile kaçak akıma girmeden öncekısa devre yaparsa kaçak akım atmaz SENİN SÖYLEDİĞİN ÇIKIŞI BENİM SÖYLEDİĞİM GİRİŞİ KOLAY GELSİN
 

arkadaşım çıkışı kısa devre edince neden atmıyor onu soruyorum girişle işim yok... kolay gelsin
 
arkadaşlar ben soracagım soruları nasıl paylaşıma yazacam bilmiyorum benim bir sorum var ve biligi verirseniz sevinirim yarım kalıp tam kalıp ve el tipi sarımlarda aynı faza ait bobinler kendi aralarında yarım kalıp sargılarda tam kalıp sargılarda ve el tipi sargılarda nasıl baglanır özelleklikle şunuda ifade edeyim klemens tablosunda degil statorun içinde nasıl baglanır yani tam kalıpta degişik bir baglama şekli yarım kalıpta ve el tipi kalıplarda sarımlarda degişik bir baglama olurmu yoksa hepsinde aynımı olur
 

Sn.cillop 2006;

KAR'nin çalışabilmesi için;yalnızca faz hattından toprak hattına,KAR'nin çalışması için belirlenmiş anma değerinde bir akımın akması gerekiyor.Bu akım değeri,sözgelimi 30 mA hassasiyetindeki bir kaçak akım rölesi için 15 mA ise,kontakları açma yapmayacaktır,ancak 30 mA değerine ulaştığında toroid bobindeki mağnetik denge bozulacağı için açma yapacaktır.Topraklama ve nötr hatları ayrı ayrı KAR pano bağlantısından önce çekilmiş olabilmeli,biri diğeriyle(Nötr ve toprak hattı) hiçbir şekilde birbirleriyle irtibatlandırılmamalıdır.

Toprak hattınızın iyi durumda olduğundan bahsetmiş ve tali panodadaki toprak-nötr hattının kısa devresiyle KAR'ın çalışmama durumunu merak etmişsiniz.KAR'ın çalışma prensibi,faz hattı ile toprak hattı üzerinden akan ve KAR'ndeki kaçak akım değerinin cihaz için belirlenen max. kaçak akım miktarının(30-300 mA gibi) röle üzerinden,omaj değeri yeterli olan bir toprak hattına geçmesiyle,mutlaka emniyetli(Can,yangın açısından) olarak açılmasının nizami olarak gerçekleşmesi beklenmelidir.

Kaçak akım değeri, rölenin çalışması için gerekli olan değerden çeşitli nedenlerle,olması gerekenden daha düşük olarak geçmiş olması durumunda(Toprak hattının yetersizliği nedeniyle,omajının belli bir değerden daha yüksek olması gibi)KAR kontakları açılıp çalışmayacaktır.Lütfen bu hususlara özel hassasiyet gösteriniz.Kolay gelsin.
 
Al bitane KAR git trafonun dibine KAR Orda kur ordada atmıyosa trafonun topraklaması Nötürle temas ediyordur öle tahmin ediyorum. Sonucu bulursan bilgilendir bizi merak ettim valla
 