Kaçak Akım Rölesi Hergün Aynı Saatte Atıyor

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Konu 2 senedir tam 20 sayfada tartışılmış. İnsan taş olsa, Allah seni kahretsin der ve kar ı söker atar ! Hala ugrasiyor olmanız ve napsam acaba diye tekrar sormanız korkunç birşey !

İsvereninize Allah sabır versin . Biz sorunu 15 dk da cozemiyorsak ağlamaklı oluyoruz . 2 sene ! Şaka gibi...
Sayın @vecivicivokke , yorum için teşekkürler. "korkunç birşey" ifadenizi olumlu yönde, yani "takdire şayan" anlamında alıyorum.

Aslında haklısınız, sorunlar karşısında yılmayan bir yapım var, benim bakış açımda çözümü olmayan sorun yoktur, sadece çözümü henüz bulunamamış sorun vardır.

Elektrik konusunda amatörüm, ama KAR değiştirmek, linyeleri ayırıp Sigorta panosunu yeniden düzenlemek gibi becerilerim vardır.

2 senedir yaşadığım sorunla ilgili olarak, görüştüğüm hiçbir elektrik ustası işin içine girmeye, işi sahiplenip çözmeye çalışmaya yanaşmadı. Bu sebeple, işimden ve ailemden kalan vakitlerde, aldığım fikirler doğrultusunda kendi çözümlerimi deniyorum, yani aslında karanlıkta el yordamı ile yolumu bulmaya çalışıyorum.

KAR'ı neden söküp atmıyoruma gelince, eğer bu sıklıkla KAR'ı attıran bir sorun varsa ve ben KAR'ı sökersem, evde birini çarpmayacağı veya bir yangın çıkmayacağını bilemem. Sorunu çözemesem bile bu şekilde devam etmeyi tercih ederim.

Mesaj altına yazdığım 3 soru için katkınız varsa sevinirim.
Teşekkürler.
A tipi önermişsiniz ama B ve F tipi olanlar daha uygun değil mi?B ve F tipi sanayii makinelerinde kullanıma uygun röleler bildiğim kadarıyla AC ve A tipi ev gibi yerler için uygun
Viko bu işe yeni bir kaç yıl önce girdi kontaktör,sigorta ve kaçak akım üretmeye başladı bundan 2-3 yıl önce Viko sigorta ve kontaktör satanlara geçen yazın işim düştü hepsi satışı bırakmıştı ben kontaktörünü kullandım 1 yıl önce ama benim kullandıklarım da arıza olduğu bilgisi bana gelmedi fiyat olarak uygun ama Çin mallarına göre yine de kalitelidir bir arıza olsa firma ürünlerinin arkasında duruyor sigortasıyla ilgili sorun yaşamıştım bir ara firmaya e-mail attım aradılar sorunun neden kaynaklandığını açıkladılar arıza sigorta çıkmadı yapılan tesisatta çıktı
Sayın @elektrikçicüneyt , yanıt için teşekkürler.

Sanırım @otohat 'ın A tipi önerisi, dalgalanmaya karşı tolerans ile ilgili.

Bir amatör olarak sizden iyi bilemem, sadece okuduğumda şu ifade vardı.

Kaçak akım röleleri 2 türde üretilirler. Birincisi AC tipi röleler ikincisi A tipi rölelerdir.
AC tipi röleler sinüsoidal alternatif akım için tasarlanmıştır. A tipi röleler ise dönüşümlü olarak tasarlanmıştır ,sinüsoidal akım ve ona uygulanan düzeltme akımı için tasarlanmıştır. Elektrik şebekesinde mevcut gürültü akımlarının etkilerini azaltmak için A tipi röleler geliştirilerek farklı tiplerde üretilmeye başlanmıştır. F , B ,U,K,SI tip kaçak akım röleleri en yaygın olarak kullanılan tiplerdir.


Bu durumda sanki B ve F zaten A tipinin çeşitleriymiş gibi ifade edilmiş.

Sizin yorumunuzdan anladığım, Vikonun piyasada yeni olduğu ancak malının arkasında durduğu, kesinlikle çin ürünlerine göre daha önde olduğu (ki zaten çin düşünmüyorum. piyasada güvenilir birkaç markadan biri olan Siemens düşünüyorum ama 3 adet alacağım için viko fiyatıyla aklımı çeliyor). Bu sebeple de tercih edilebilir diye anlıyorum.

Teşekkürler.
 
Son düzenleme:
@sami inci hocam, yanıt için teşekkürler.
Bağışık tip denemedim, çünkü önceki sayfalarda bunun da tam bir çözüm olamayacağı, bu durumda gereksiz masraf olacağı fikri çıkmıştı.
Faz/nötr eşleştirmesini de yapacağım tabii ki. Öncelikle tüm fazları nötrleri ile eşleştirip sonrasında KAR ayrımını yapmayı planlıyorum.
3 sorumun ilkine yanıt vermişsiniz, diğer ikisi için yorumunuz var mı?
Teşekkürler.

Sayın @otohat , yanıt için teekkürler.

2.durum için önerinizle ilgili olarak, AC yerine A tipi trifaze KAR'ın sorunu çözeceğinin garantisi yok. Bu durumda gereksiz masraf ve emek olacaktır. Bu sebeple doğrudan yazdığınız 1.durum üzerinden gitmeyi planlıyorum. KAR atmasına sebep olan hattı kritik cihazlardan (buzdolabı ve Elektronik cihazlar, vb.) ayrı bir monofaze KAR'a bağlayınca attığında evde olmasam bile sorun olmayacaktır.

Ama yanıtınız üzerine aklıma şu geldi. Her iki çözümü birlikte uygulayabilirim. Yani 2 adet AC, 1 adet A tipi monofaze alıp, sorunlu hattın tespitini de yapınca sorunlu hattı A tipine bağlayabilirim. Sizce bu mantıklı olur mu? (Gerçi belirttiğiniz modelin stoğunu ve fiyatını bulamadım)

Mesaj altına yazdığım 3 sorunun ilkini yanıtlamışsınız. Diğer ikisi için de katkınız varsa sevinirim.
Teşekkürler.
Çoğu ülkede AC tipi röle kullanımı yasak hatta satışı bile yok. Gereksiz masraf olarak görmeyin aslında günümüz şartlarında bir gereklilik. Viko hakkında bir fikrim yok benim sıralamam Siemens, ABB, Legrand şeklinde. ABB ve Legrand ın A tipi olanlarının satış linkini bulamadığım için yazmadım Önerdiğim Siemensin satışı var: https://www.elektrix.com/siemens-5sv3314-6-1x40a-30ma-tip-a-1f-n-kacak-akim-rolesi-4001869429649

A tipi önermişsiniz ama B ve F tipi olanlar daha uygun değil mi?B ve F tipi sanayii makinelerinde kullanıma uygun röleler bildiğim kadarıyla AC ve A tipi ev gibi yerler için uygun
Viko bu işe yeni bir kaç yıl önce girdi kontaktör,Sigorta ve kaçak akım üretmeye başladı bundan 2-3 yıl önce Viko sigorta ve kontaktör satanlara geçen yazın işim düştü hepsi satışı bırakmıştı ben kontaktörünü kullandım 1 yıl önce ama benim kullandıklarım da arıza olduğu bilgisi bana gelmedi fiyat olarak uygun ama Çin mallarına göre yine de kalitelidir bir arıza olsa firma ürünlerinin arkasında duruyor sigortasıyla ilgili sorun yaşamıştım bir ara firmaya e-mail attım aradılar sorunun neden kaynaklandığını açıkladılar arıza sigorta çıkmadı yapılan tesisatta çıktı
Elbette B tipi veya F tipi daha makbul olur ama 1.si temin etmesi zor 2.si fiyatlarını görünce gözler yerinden fırlayabilir:)
KAR'ı neden söküp atmıyoruma gelince, eğer bu sıklıkla KAR'ı attıran bir sorun varsa ve ben KAR'ı sökersem, evde birini çarpmayacağı veya bir yangın çıkmayacağını bilemem. Sorunu
KAR ı sökmek çok yanlış olur ancak KAR yangına karşı tam koruma sağlamaz, sadece faz toprak arası ark oluşması durumunda koruma sağlayabilir ki zaten amacı fazdan toprağa kaçak var mu yok mu onu kontrol etmek.Kaçak akım rölesini yangın rölesi diye satıyorlar bu bilgi yanlış.Yangına karşı koruma sağlamak için ark hatası rölesi kullanmak gerekli.
 
Son düzenleme:
Çoğu ülkede AC tipi röle kullanımı yasak hatta satışı bile yok. Gereksiz masraf olarak görmeyin aslında günümüz şartlarında bir gereklilik. Viko hakkında bir fikrim yok benim sıralamam Siemens, ABB, Legrand şeklinde. ABB ve Legrand ın A tipi olanlarının satış linkini bulamadığım için yazmadım Önerdiğim Siemensin satışı var: https://www.elektrix.com/siemens-5sv3314-6-1x40a-30ma-tip-a-1f-n-kacak-akim-rolesi-4001869429649
Bununla aynı mı: Siemens 5SV5314-6 Yeni Seri 2 Pol 40A 30mA TypeA Kaçak Akım Röle
(https://urun.n11.com/roleler/siemen...pol-40a-30ma-typea-kacak-akim-role-P432586618)

Yenisinin 5314 olduğunu söyledi birisi, siemens sayfasında aşağıdaki bilgi mevcut:

5SV3314-6 Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
5SV3314-6KL Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N left
5SV5314-6KL Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N left
 
Son düzenleme:
Bununla aynı mı: Siemens 5SV5314-6 Yeni Seri 2 Pol 40A 30mA TypeA Kaçak Akım Röle
(https://urun.n11.com/roleler/siemen...pol-40a-30ma-typea-kacak-akim-role-P432586618)
Evet aynı. Dükkanlardan falan almak isterseniz A tipi eski AC tipleri yeni diye zırvalayanlar oluyor ( başımıza gelmişliği var, yersen) bu sizi yanıltmasın. Adamlar ya bilmiyor ya da elindekini satmaya çalışıyor.
Verdiğiniz modeller arasında nötrün bulunduğu yön farklılığı var. Nötrün yeri modele göre sağda veya solda olabiliyor.
5SV3 eski 5SV5 yeni seri. Doğru bilgi vermişler Dursun Bey.
 
Son düzenleme:
Evet aynı. Dükkanlardan falan almak isterseniz A tipi eski AC tipleri yeni diye zırvalayanlar oluyor ( başımıza gelmişliği var, yersen) bu sizi yanıltmasın. Adamlar ya bilmiyor ya da elindekini satmaya çalışıyor.
Verdiğiniz modeller arasında nötrün bulunduğu yön farklılığı var. Nötrün yeri modele göre sağda veya solda olabiliyor.
5SV3 eski 5SV5 yeni seri. Doğru bilgi vermişler Dursun Bey.
size mesaj atmaya çalıştım ama ulaşamadım.
 
Bununla aynı mı: Siemens 5SV5314-6 Yeni Seri 2 Pol 40A 30mA TypeA Kaçak Akım Röle
(https://urun.n11.com/roleler/siemen...pol-40a-30ma-typea-kacak-akim-role-P432586618)

Yenisinin 5314 olduğunu söyledi birisi, siemens sayfasında aşağıdaki bilgi mevcut:

5SV3314-6 Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V
5SV3314-6KL Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N left
5SV5314-6KL Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, N left

https://www.faznotralgotur.net/siem...MItIeisJn18wIVhYbVCh0NUAOQEAQYAiABEgJenfD_BwE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61440/iid---toprak-kaçağı-koruma---4p---40a---30ma---si-tip/

https://www.elektrofors.com/schneid...-kacak-akim-koruma-rolesi-4-kutuplu-3-faznotr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://isgtedbir.com/wp-content/uploads/2016/08/kacakakimsneijder.pdf

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Id=3638608&p_File_Name=Acti+9+Bro��r.pdf&p_Reference=A9DP82TR

Süper Bağışık Si Tip RCD .

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid---toprak-kaçağı-koruma---2p---40a---30ma---si-tip/?range=7559-acti9-iid&node=12144438694-kaçak-akım-rölesi&selected-node-id=12144438694&filter=business-4-elektrik-dağıtım&parent-subcategory-id=1620

https://www.elektrofors.com/schneid...-kacak-akim-koruma-rolesi-2-kutuplu-1-faznotr

KAÇAK AKIM 0.png
 
Son düzenleme:
tekrar merhaba;

Konu epey uzadı, çokça fikir paylaşıldı, ama sonunda sanırım sorunu çözdük.

En son trifaze KAKR'ı 3 adet monofaze ile değiştirme planında kalmıştım. (https://www.kontrolkalemi.com/forum...-hergün-aynı-saatte-atıyor.129704/post-929321)

@otohat tavsiyesi ile, yapmışken tam yapayım, aklımda birşey kalmasın diye, 3 adet A TİPİ KAKR satın aldım. (Siemens 5SV5314-6 A Tip Hata Akım Koruma Anahtarı 40A 230V)

Panodaki faz/nötr bağlantıları sökerek panoyu baştan sona yeniden düzenledim. Her bir faz için ayrı bir KAKR kullanarak o faza planladığım hatları bağladım, nötrlerin ise birbirine bağlayarak ilgili KAKR'a irtibatladım.

Aslında, yukarıdaki mesajımda planım şuydu; hangi KAKR atarsa o gruba çok önemli olmayan linyeleri irtibatlayacaktım. Böylece biz evde olmasak dahi KAKR attığında örneğin buzdolabı gibi kritik cihazlar etkilenmeyecekti. Bu sebeple de başlangıçta baş şüpheli bulaşık makinesini bir fazda sadece bir aydınlatma ile bağlayarak diğer prizleri diğer 2 faza paylaştırdım.

Ancak şöyle bir durum oldu, ben bu düzenlemeyi yaptığımdan bugüne kadar, yaklaşık 3 haftadır KAKR (hiçbiri) atmadı.

Buna yorumum şöyle oldu, birden çok hatta meydana gelen ufak kaçaklar monofaze KAKR üzerinde eşik aşımı yaparak atmaya sebep oluyordu, ancak hatları bu şekilde ayırınca hiçbir hatta eşik aşımı oluşacak kadar yüksek seviyeye ulaşmadığından KAKR atmıyor.

Gelişen durum üzerine bugün panoyu tekrar düzenledim ve her bir faza eşit yük olacak şekilde ufak düzenlemelerle panoyu toparladım. Son hali aşağıdaki fotoğrafta mevcut.

Sonuç, bugün de atmadı KAKR.

Durumda bir değişiklik olursa, ki inşallah olmaz ve artık bu sorunu sonlandırmış olurum, tekrar yazarım.

İlgi gösteren, okuyan, yorum yazan, fikirleri ile yol göstermeye çalışan herkese teşekkürler.

@otohat @sami inci @arkaplan @vecivicivokke @Under Ground @Mustafa KABADAYI @Sinan73 @enginerkan @yigitsdr @Nuri Topkan

Resim1.png


Resim2.png


Pano (Yeni-1).png
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
129,819
Mesajlar
930,480
Kullanıcılar
452,635
Son üye
doganay43

Yeni konular

Geri
Üst