beton silolarına soft starter uygulayacağız

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
47
5,5 kW olan motorlar yeni helezonlarla birlikte 9,2 kW ile değişiyor
motorun etiket bilgisi şöyle

220_240 volt (üçgen) 9,2 kW 31,4 A 50hz

380_420volt (yıldız ) 9,2kW 18,7A 50 hz

buradada 60 hz için etiket bilgisi var.................

(helezon uzerindeki motorlarda yıldız kopru var)

elimde ise siemens sirius serisi Soft Starter var


Ua V 230 400
pAC-3 kW 5,5 11
AC-3 A 25 25

bu soft starteri motora yıldız baglayıp 25 m olan kabloyu 4*6 mm kullanmamda sakınca varmı

ayrıyeten 5,5 kW motorlar kontaktorle direk yıldız baglıydı
9,2 kW lk motorları yıldızmı yoksa uçgenmi baglamamız gerekli ?

soft starter hakkında deneyimli arkadaşlarımdan yardım istiyorum
kolay gelsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım etiketini vermiş olduğun motoru 380V ta yıldız bağlayacaksın.büyük ihtimal motorun markası WAM.daha önce ben kullanmıştım
kablon ise 4x4 yeterli.
soft starter kullanacaksan eğer motor gücüne uygun olmalı, 9,2 kw soft starter varmı bilmiyorum ama 11 kw soft starter kullanırsın olur
kolay gelsin
 
arkadaşım etiketini vermiş olduğun motoru 380V ta yıldız bağlayacaksın.büyük ihtimal motorun markası WAM.daha önce ben kullanmıştım
kablon ise 4x4 yeterli.
soft starter kullanacaksan eğer motor gücüne uygun olmalı, 9,2 kw soft starter varmı bilmiyorum ama 11 kw soft starter kullanırsın olur
kolay gelsin

Ua V 230 400
pAC-3 kW 5,5 11
AC-3 A 25 25 soft starterin 50 derecede etiket bılgılerı bunlar
bu cıhazı kullansam bır sorun yaşarmıyım?
 
arkadaşım verdiğin değerlere göre cihazın 3 KW motorun ise 9,2 Kw.
cihazın bu motoru çalıştırmaz. en az motor gücünde olmalı, 11 KW cihaz kullanmalısın
 
Ua V 230 400
pAC-3 kW 5,5 11
AC-3 A 25 25 soft starterin 50 derecede etiket bılgılerı bunlar
bu cıhazı kullansam bır sorun yaşarmıyım?

galiba yazımda bır yanlıslık var pAC-3 sınıfı 230 voltta 5,5 400 voltta 11 kw yazıyor
bıtısık cıkması yamlıslıga sebebıyet vermiş
230 voltta 5,5 400 de 11 kw ne anlama geldıgını cozemedim 230 derken yıldız 400 de ise üçgen baglantıyımı kasdedıyor?
 
soft starterin marka ve kod-model numarasını verirsen netten inceleyip yardımcı olayım
 