Çok sağolun cevabınız için.gelen ustaların ilk baktıkları bu oldu şartel kısmına saat kısmına baktılar herhangi bir gevşeklik bulamadılar. Tek faza düşürüp bu şekilde kullanmamı söylediler. Tek fazla kullanmamın bir zararı olmayacağını söylediler bu konuda da kafam karıştı açıkcası.cihazlar tamir edildi fakat korkudan akım koruma pirizle kullanıyorum sorunu hala bulamadık.Tesisatınız trifaze( 3 faz ) gibi anladım. Eğer öyleyse aklıma ilk olarak nötr hattınızda bir noktada gevşeklik olabileceği geliyor. Kopukluk olsa direk arızayı bulurdu gelen ustalar ama bi iletip bi iletmiyorsa tek tek bütün nötr hattının ek noktalarını elden geçirmekte fayda var. Nötr hattınızda iletim problemi olduğunda cihazlarınız faz faz arası gerilime mağruz kalıp arızalanmış olabilir.
tesisatınız nasıl bir tesisat ben anlayamadım.tarif edebilirmisiniz. Cihazlar nereye bağlıydı? bağlı oldukları yerin tesisatı nasıldıraynı gün farklı zamanlara çamaşır makinası ttnet modem adaptörü ve modemi son olarak da doğal gazlı şohbenimin kartı yandı iki farklı ustaya göstermeme rağmen sorunu bulamadılar.üç fazlı olan hayat korumamı tek faza düşürüp bu şekilde kullanmamın sorunu ortaya çıkaracağını şöylediler korkudan eşyaları kullanamıyorum ve çözüm üretemiyorum. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
tesisat 3 fazlı hayat koruması ile bağlatı yapılmış ev tesisatı. Bozulmalar olduğu sirada pirizlere bağlı olan cihazlar zarar gördü. ev sıfır bina, tesisatı yapan ustayı getirdim hemen nötr ucları kontrol etti saat ve pano dahil olmak üzere sorun bulamadı. Son çare olarak fazı teke düşürüp o şekilde kullanmamı söyledi. Şu an 2 faz boşta olmak üzere tek faz üzerinden kullanıyorum.tesisatınız nasıl bir tesisat ben anlayamadım.tarif edebilirmisiniz. Cihazlar nereye bağlıydı? bağlı oldukları yerin tesisatı nasıldır
Bu kopuk daire içinde olmayabilir sayaç noktasında veya bina hattında olabilir.
Bu tür olaylar genelde ya nötr gevşemesi kopması yada ilgili arıza oluşan fazda aşırı voltaj yükselmesi neden olabilir.
Bu konuda binanızın diğer dairelerinde bu tür sorunlar varmı soruşturmanız sorunun genel mi yoksa özelmi olduğunu netleştirmede faydası olacaktır.
Tesiasatı trifazeye değiştirmeden önce şebekeden gelen elektrikte yine ara sıra ani yükselmeler veya pikler var mıydı? Bu değişimlerden sonra mı bu sıkıntı tam olarak ortaya çıktı? Bina içindeki elektrik kullanımı tek fazlı olarak kullanılsa bile nötr barasının sıkılığından her zaman tam emin olmanız ve değerli elektronik cihazlardan önce mutlaka akım korumalı prizleri kullanmalısınız, arıza tam olarak anlaşılıp da çözülünceye kadar. Topraklı prizlerdeki nötr , toprak ve faz kablolarının prizlerdeki montajının doğruluğu ayrıca önemlidir. Kolay gelsin.