Bilezikli Asenkron motor Dirençli yol verme

umutkaka35

Üye
Katılım
21 Kas 2011
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
35
İyi günler arkadaşlar ;

Bir firmada çalışıyorum ve bizden şuan mevcut olarak bilezikli asenkron motor ile vinç kontrol ediliyor. Yol verme yöntemi olarak direnç sistemi seçilmiş. Zaman röleleri yardımıyla kademeli olarak dirençler sistemden çıkarılıyor ve motorun hızı ayarlanıyor.

Bizden istenilen bu dirençlerin zaman rölesi yardımı ile değilde başka bir yöntem ile devreden çıkarılması. Bu konu hakkında internette ve forumda araştırma yaptım.Fakat fabrika software olarak bir yöntem istememekte masraflı olacağı için. Dirençleri kademeli olarak devreden çıkarabileceğimiz başka bir yöntem hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.

İyi Çalışmalar.
 
200-250 kw motorlar için,servomotorlu yağlı AEG yolverici kullanırdık.Bunların küçük güçte olanlarıda vardır diye düşünü-
yorum.Yöneticileriniz,fantazi yapıyor olsa
gerek.Çok gerekli ise,motorlar konik rotor-
lu özel asenkron motorlarla da değiştirilebi-
lir.Bilezikli motorlar çoktan tarihe karıştı za-
ten.
 
Mevcut sıstem ıstenmıyor, paradanda kacınacaklarsa, ; kaç kademede devreye gırıyorsa, zaman rölesı sayısı kadar , kademeli 1x6 amper..., 1x...... kademlı pako şalter alacaksınız. 0.1.2.3.4.... gibi
 
Sami bey mevcut olan asenkron motor ve dirençli yol verme düzeneğini kullanmaya devam etmek istiyorlar. Sadece zaman rölesi yerine başka bir yöntem arıyorlar ilk başlıkta belirttiğim gibi.

Sistemde 4 adet zaman rölesi bulunmakta, biz 4 adet pako şalter alıp kademeli ve manuel olarak dirençleri devreden çıkartıcaz anladığım kadarıyla.
 


Çalışırken,kısa süreli Elektrik kesilmesinde,
pakoşalter son konumda unutulursa ! saka-
metlik ! çıkar.Pako şalter düşünüldüğünde,bu
duruma göre tedbir alınmalı.Zaman röleli te-
sisatın kime ne zararı var ?
 
Anladığım kadarı ile devir arttırma ve azaltma durumlarında zaman röle kordinasyonunu sağlayamadıkları için bu şekilde bir çalışma isteniyor.
 


Dört adet pako şalter almayın @zeybek beyin dediği gibi çok kademeli bir adet pako şalter alın.

Kolay gelsin...
 
Sn Sami İnci bey, haklısınız. güvenlik önplanda olmalı. Mevcut sizstemleri ne sekılde bılemıyorum. Şu aklıma geliyor. Önce , bır yardımcı , kılıtlemelı olarak butonla devreye alınır. onun da kontagı uzerınden bahsettiğim pako şaltere kumanda gerılımı verılır ve kadememeler devreye alınır. Yuksek hızda devreye almamak içinde, Birinci kademenın veya dıger yuksek kademlerın devrede olmadıgını kontrol eden bir guvenlikçevrimi yapılabilir.

Kademe sayınızı bılemediğmden tam sayı veremedım.0-1-2-3-4 kademelı , 1x6 veya 1x10 amoer pako şalter işlnizi görür. Sami beye verdıgım yanıtıda okuyun lutfen..
 
İşyerimizde kullanılan bilezikli asenkron motor vinç motorlarında kademe ayarı tamamen kullanıcıya bırakılmış ve zaman rölesi yok ( Kesinlikle olması gerekende bu . Çünkü hangi kademe de ne kadar kalınması gerektiği operatör kontrolünde olmalı ) . Rezistanslar dairesel bir mil üzerinde ( operatörün çevirdiği ) dönen kontaklar ile sırayla istenildiği zaman devreye girip çıkıyor . Tabi sizin böyle bir sistemi kendinizin imal etmesi mümkün değil . Bunun için kontaktör , plc ve operatör ekranı destekli bir sistem kurmaktan kaçışınız yok . Biraz PLC bilginiz varsa s7 200 ile bile bunu yaparsınız . Ya da kendinden operatör ekranlı bir PLC kullanabilirsiniz . Daha kolayı çok çakma ve uyduruk olur .
 

Ekli dosyalar

  • vinç.pdf
    24.8 KB · Görüntüleme: 27
Son düzenleme:
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. En azından bir fikir sahibi oldum. Fabrikayla görüşüp durumu izah edeceğiz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…