hocam merabalar herkese
autonics marka ısı kontrol cihazı var cihazda rs485 çıkşlı (a,b) internetten programını indirdim cihazı bilgisayara bağlamak için 9 pin konnektör aldım bu çıkışları konnektörde hangi uçlara bağlamam gerekiyor.
yoksa rs232---->rs485 bi çevirici mi gerekiyor.
bilgisayarın com portu rs232 mi rs485 mi
ikisi de değil ise neye göre ayarlanıyor bu pot....
saygılar......
 
Bilgisayardaki RS-232
RS232 - RS485 çevirici kullanman gerekiyor
 
Converter ile PC arasındaki kablo bağlantısı 9 pin D-Sub konektör olmalı her 2 uçta. 2-3-5 birebir bağlantı ile çalışması lazım.
 