merhaba kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz sayaç okuması OG sayacı gece endüktif adeta koşmaya başlıyor tesis ilk devreye girerken cosQ biraz düşüyor ama daha sonra kendini toparlayıp 0.999 da sabit kalıyor ne yapmam gerekir şimdiden teşekkür ederim
merhaba kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz sayaç okuması OG sayacı gece endüktif adeta koşmaya başlıyor tesis ilk devreye girerken cosQ biraz düşüyor ama daha sonra kendini toparlayıp 0.999 da sabit kalıyor ne yapmam gerekir şimdiden teşekkür ederim
Kapasitif tüketiminiz hiç yok . Çalışan bir kompanzasyon tesisiniz olduğundan eminmisiniz ? Büyük ihtimal o dediğiniz saatlerde büyük güçlü bir makina devreye giriyor . Devreden çıktığında kalan normal resistif yükler ile sistem dengeye geliyor .
Kapasitif tüketiminiz hiç yok . Çalışan bir kompanzasyon tesisiniz olduğundan eminmisiniz ? Büyük ihtimal o dediğiniz saatlerde büyük güçlü bir makina devreye giriyor . Devreden çıktığında kalan normal resistif yükler ile sistem dengeye geliyor .
Tesiste 210 kvar kondansatör 12 kademe entes röle var tesis tam kapasite çalışırken bütün kademeler çekiyor akşam tesis durduktan sonra kademeleri bırakıyor ve sadece şantiyede gece kullanılan aydınlatmalar kalıyor ne yapmamız gerekir sizce
Bu alçak gerilim tarafındaki röle kayıtları herhalde. Konunun çözümü O.G tarafından alınacak akım bilgisi ile A.G.’den kompanzasyon yapılması ile bulunabilir.
O.G tarafındaki sayaç üzerinden 2-3 gün sabah ve akşam endeksler alınarak karşılaştırma yapılabilir. O.G akım ile beraber, Şönt reaktör ve sürücülü sistem mi yoksa sadece O.G akım ile beraber mevcut Kompanzasyon kademeleri ile çözülebilir mi yorumu yapılabilir
Bu alçak gerilim tarafındaki röle kayıtları herhalde. Konunun çözümü O.G tarafından alınacak akım bilgisi ile A.G.’den kompanzasyon yapılması ile bulunabilir.
O.G tarafındaki sayaç üzerinden 2-3 gün sabah ve akşam endeksler alınarak karşılaştırma yapılabilir. O.G akım ile beraber, Şönt reaktör ve sürücülü sistem mi yoksa sadece O.G akım ile beraber mevcut Kompanzasyon kademeleri ile çözülebilir mi yorumu yapılabilir
burası bir kırma eleme tesisi yani elimizdeki kondansatörler yeterli geliyorsa sayaç neden kapasitif yazsın onu anlamadım bende benim öğrenmek istedigim endüktif ceza neden geliyor ? mesela şu anda tesis durdu değerler bunlar nedendir
merhaba kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz sayaç okuması OG sayacı gece endüktif adeta koşmaya başlıyor tesis ilk devreye girerken cosQ biraz düşüyor ama daha sonra kendini toparlayıp 0.999 da sabit kalıyor ne yapmam gerekir şimdiden teşekkür ederim
Resimdeki tablo Enerjitakibi.com Sayfasındaki tablolara benziyor. Bildiğim kadarıyla dağıtım şirketleri sayaca başka modem bağlantısını kabul etmiyor. Bu kayıtların O.G sayacına ait olduğundan emin misiniz
Resimdeki tablo Enerjitakibi.com Sayfasındaki tablolara benziyor. Bildiğim kadarıyla dağıtım şirketleri sayaca başka modem bağlantısını kabul etmiyor. Bu kayıtların O.G sayacına ait olduğundan emin misiniz