Farklı farklı sigortaların atması genelde kısa devrelerde görülüyor. Binanın ana sigortası dediğiniz TMŞ tipi şalterdir sanırım, o bile atıyorsa muhtemelen kısa devre var. Bu tip şalterlerde hassassiyet kompakt sigortalara göre farklı olabildiğinden onlardan önce açması muhtemeldir. Kısa devrenin gerçekleştiği anda hangisi daha hızlı tepki veriyorsa o açıyordur. Genelde en yakın hangisiyse o açar diye biliriz ama pratikte öyle olmayabiliyor. Sizin sorununuz çok büyük ihtimalle bir yerlerde ince bir kısa devreden kaynaklanıyor, tesisatın komple incelenmesi gerekebilir.
Geçen sene kaldığım tek katlı müstakil bir ilçe öğretmenevinde yaşadık, panodaki sigortaların birinin bağlı olduğu hatta kısa devre vardı, ve biz bu sigortayı açtığımızda bina içindeki panoda hemen yandaki TMŞ şalter değil, birkaç denemede hepsinde bina dışında hattın ilk girdiği kutudaki üç fazlı kompakt sigorta attı.
Siz dükkanı ilk kullanan değilseniz, muhtemelen bu sorun yüzünden kaçak akım rölesini iptal edip bağlantıyı direk yapmışlardır, test butonuna basınca o yüzden atmıyordur. Mandalını indirip bakın elektrik gitmiyorsa öyledir, gidiyorsa bağlıdır ama röle arızalı olabilir. Kaçak akım röleleri tutmadığı zaman arızayı bulup çözme yerine röleyi iptal etme yoluna gidilir genelde.