Bina kablo kesiti

Katılım
24 Nis 2015
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaslar mrb binamiz 4 katli 16 daire var trifaze giris saatlerimize ve trafoya 110 metre kablo mesafesi biz bu kabloyu degistircegiz acaba kaclik kablo kullanmamiz uygun olur 3*25 yeterli olurmu acaba yardimlarinizi bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eski kablo arızalı mı?
 
yetkili elektrik dağıtım şirketine başvurunuz!Sakarya da tek katlı bir bina için SEPAŞ 2*10 NYY kablo istiyor!Bu kablo tek katlı bina için çok fazla ama SEPAŞ bu kabloyu kullanmayan abonelere elektrik vermiyor!
 
Daire başı 8kw kurulu güç desen 16x8=128kw yapar 4 kata asansör olmaz bodrum+iç ihtiyaçada 5kw desek 133kw 2'de benden 135kw yapar 16 daireli bina için eş zamanlılık faktörü %39
135x0,39=52,65kw
Gerilim düşümü
S= 0,0124x110x52,65 / 3
S= 23,93mm2 çıkar.
Uygulamada genellikle hesabın yarısı ve biraz fazlası değerler görülür. 25mm2 kesit sıkıntı çıkarmaz.

Ancak revize proje yaptırmanız gerekir, tretuvar kazısı için belediyeden onay falan. İhmal etmeyin ileride başınız ağrıyabilir. Ali Ağaoğlu yaptım oldu burda yemez...
 
Arkadaslar mrb binamiz 4 katli 16 daire var trifaze giris saatlerimize ve trafoya 110 metre kablo mesafesi biz bu kabloyu degistircegiz acaba kaclik kablo kullanmamiz uygun olur 3*25 yeterli olurmu acaba yardimlarinizi bekliyorum
ARKADAŞIM BİR KONUYA AÇIKLIK GETİRMEN LAZIM BİNA BESLEMESİ HAVAİ HATMI YOKSA TOPRAK ALTINDANMI
 
Bende oyle dusunmustum ama bu sekilde daha iyi anladim tecrube tesekkur ederim iyi calismalar 110 metrede sikinti cikarmaz umarim
 