Bina OG girisi

glenn

Üye
Katılım
24 Ağu 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Selamlar.

22 hucreli 36kV, 630 A, 16kA orta gerilim merkezine bir menhol detayi hazirlamaktayim. ileride yapilacak ek binalarin yedekleri ile ilgilide bir tasarim yapmam gerekli.

36kV kablolarin capinin ne olacagini tam olarak bulamadim.

630 A icin 3 adet 1 damarli 1x50+16 (214 A) kullanmak yeterli sanirim. Ama OG kablolarinin neden notr kablosuna sahip oldugunu anlamadim.

her bir boru icinden 1x50+16 yi donmeyi dusunuyorum. Bu kesit yeterlimidir sizce?
 
50 lik kablo 160 a akım çeker ogde notr kablosu olmaz topraklama olur
 
peki elinde daha once hazirlanmis bir menhol detayi olan kimse varmi??
 
Selamlar.

22 hucreli 36kV, 630 A, 16kA orta gerilim merkezine bir menhol detayi hazirlamaktayim. ileride yapilacak ek binalarin yedekleri ile ilgilide bir tasarim yapmam gerekli.

36kV kablolarin capinin ne olacagini tam olarak bulamadim.

630 A icin 3 adet 1 damarli 1x50+16 (214 A) kullanmak yeterli sanirim. Ama OG kablolarinin neden notr kablosuna sahip oldugunu anlamadim.

her bir boru icinden 1x50+16 yi donmeyi dusunuyorum. Bu kesit yeterlimidir sizce?

630 A İÇİN 1*240mm XLPE kullancan 400 A İÇİN 1*120mm 300A için 1*95mm kullancan kolay gele
 