merhaba arkadaşlar.yardımcı sargısı devreye giremeyen motora enerji uygulandığında yük altında çalışan motorun sargıları yanarmı
 
var aslında ama çalışmıyor
zaman saati ile devreye girip çıkıyor
 
skoterli kalorifer kazanının helazonunu çeviren motor.1.1 hp gücünde.kumanda sisteminde termik var ama çalışmıyor
motorun merkezkaç anahtarı arızalı yapmaya çalıştım ama pek olmadı
 
motor yük altında kalkış yapamıyor bu şekilde 10 saniye çalışıyor termik banamısın demiyor
bir fazlı mtş hiç görmedim
şu an sorun yok gibi.motor altı dakikada bir 12 saniye çalışıyor.merkezkaç anahtarından dolayı sorun olursa motor yanarmı
yada yardımcı sargıyı devreden çıkaramadı diyelim yardımcı sargı yanarmı
 
Son düzenleme:
Motor asırı akım cekecegınden, uygun koruma yoksai yanar. Uc fazlı uygun akımda termık röle alıp. bır fazı üç kontgaından serı dolaştırın.
 
Motor asırı akım cekecegınden, uygun koruma yoksai yanar. Uc fazlı uygun akımda termık röle alıp. bır fazı üç kontgaından serı dolaştırın.
Abi motor koruma şalteri diyecektin herhalde . Zaten termik rölem var diyor .

Doğru ismi motor koruma şalteri, kısa ismi mkş. Yüce üstadin da tarif ettiği gibi üç fazli mkş alıp birinin çıkışını diğerinin girişine kopruleyerek bağlamalısınız.
 