Arkadaşın sorunu cihazın hiçbir şekilde enerjilenememesi, kademe alma çıkarma sorunları değil... Affına sığınarak , yanlış anlama ama , araya alakalı olmayan mesajlar yazıldığı zaman konuya yeni bakanların yardımcı olması zorlaşıyor... Konuyu tam anlamak zor oluyor...
Şu an sorun Rölenin hiçbir şekilde üzerindeki tek bir Display işaretinin dahi olmaması , ekranda henüz tek bir ışık bile yok yani....
mstyalvac :
Tavsiyem şu : Elinde bir Motor Koruma Rölesi varsa Tam da cihaza verdiğin referans noktalarına bağlarmısın , Röle normal duruma geçiyor mu? Kontağını kapıyor mu...Benzer durum nötr problemi ile karşıma çıkmıştı .Ölçü aleti ile aldanabilirsin... (Belki aynı durum sözkonusu olmayabilir ama )MKR bağladığımda normal konuma geçmedi,takip ile bulmuştum sorunu... Hiç olmazsa başka marka bir röle takarsın varsa elinde denersin...
mstyalvac :
Tavsiyem şu : Elinde bir Motor Koruma Rölesi varsa Tam da cihaza verdiğin referans noktalarına bağlarmısın , Röle normal duruma geçiyor mu? Kontağını kapıyor mu...Benzer durum nötr problemi ile karşıma çıkmıştı .Ölçü aleti ile aldanabilirsin... (Belki aynı durum sözkonusu olmayabilir ama )MKR bağladığımda normal konuma geçmedi,takip ile bulmuştum sorunu... Hiç olmazsa başka marka bir röle takarsın varsa elinde denersin...
Arkadaşım birde şunu göz önünde bulundur. Sen şimdi cihazı kontrole gönderiyorsun ya orada senin cihazının üstündeki soketleri kullanmıyorlar kendi soketleri var bağlantıları hazır şekilde.. seninkileri söküp onları takıyorlar. yani senin kabloyu takıp sıktığın klemens yani dişi olan kısım açılmış, dişi soketi kırılmış olabilir onun içine bir bak derim. Çünkü fabrikada çalışıyor ve senin tüm ölçümlerinde normal tek ihtimal cihazın erkek uçlarına enerjiyi veren soket. Yani senin bağladığın soketler. özellikle sadece nötürünki bile düşmüş olsa çalışmaz yani...............
İyi bir motor koruma rölesi , Faz-faz Faz-nötr hatalarında çıkış vermez ,hatayı bulman kolaylaşır(varsa) Bu benim uyguladığım bir yöntem , tabii denemek denememek sana kalmış...
Arkadaşım bence roleye gelen nötr kontrol et çünkü nötr degilde topraklamada olabilir,bu çogu işyerlerinde sıkça karşılaştıgım bir sorun R.G.K. rolesi nötr toprk ayrımı yapıyor olabilir,veya cihazın üzerinde bi yerlerde di sviç varmı bi bak çok düşük bir olsılık ama 220/110/24 A.C input arımı yapan siviçler veya emniyet için olabiliyor birde cihazı cihaz üzerin den açama kapama olanagı için takılıyor kolay gelsin