Hayali bir projedeki trafoların(Panodaki trafoların)çekecekleri güç değerleri sayısal bir örnekle yapılırsa;
P=1350 Kw kurulu güç seçilsin.
Q=P*k=1350*0.8=1080 kW talep gücüdür.
Cosy1=0,8' den Cosy2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunduğu varsayılsın.
Gerekli kompanzasyon değeri=1080*0,61
Gerekli kompanzasyon değeri=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilsin.
Otomatik kompanzasyon değeri=660-60=600 kVar. bulunsun.
Burada;
Formüldeki "P" değeri kurulu güçtür.
Q: değeri talep gücüdür.(Kw)
KVar'lı olarak bulunan değer ise, kompanzasyonlu olarak bulunmuş son değeridir.