Tasarladığım sistemde 2 adet motor sürücüsü ve 2 adet motorum bulunmaktadır. Motor sürücüleri 48V ile beslenmektedir. Motorumun rated power 400W. Motoru 1500 RPM ile sürüyorum.
Motorda ani yük değişimi olduğunda motor sürücülerinin beslemesi 50 Volt'un üzerine çıkıyor ve yüksek voltaj hatası ile kendini kapatıyor. 750 RPM ile motoru sürdüğümde sorun olmuyor. Sorunun sebebi rejenaratif enerji ile ilgili sanırım.
Rejenaratif enerjiyi sönümlemek için güç kaynağı ile sürücülerin arasına 12 adet 63V 4700uF paralel kondansatör bağladım. 1000 RPM'e kadar "input high voltage" uyarısı almıyorum, işe yaradı sanırım. Bazı kişiler de bu kondansatör yapısına paralel bir direnç bağlama önerisinde bulunuyorlar. Bu direnç değerini nasıl hesaplayabilirim?
Bu sorunu nasıl çözebilirim? Direnç kullanmam sorunu halleder mi? Yardımcı olabilir misiniz?
Motorda ani yük değişimi olduğunda motor sürücülerinin beslemesi 50 Volt'un üzerine çıkıyor ve yüksek voltaj hatası ile kendini kapatıyor. 750 RPM ile motoru sürdüğümde sorun olmuyor. Sorunun sebebi rejenaratif enerji ile ilgili sanırım.
Rejenaratif enerjiyi sönümlemek için güç kaynağı ile sürücülerin arasına 12 adet 63V 4700uF paralel kondansatör bağladım. 1000 RPM'e kadar "input high voltage" uyarısı almıyorum, işe yaradı sanırım. Bazı kişiler de bu kondansatör yapısına paralel bir direnç bağlama önerisinde bulunuyorlar. Bu direnç değerini nasıl hesaplayabilirim?