Blendajsız kabloyu blendajlı nasıl yaparız ?

Folyo kullanacaksanız naçizane tavsiyem Alüminyum değil bakır folyo bant olacaktır. Sayın @arkaplan linkini vermiş yukarıda 3M gibi firmaların EMİ filtreleme için bakır folyoları var.
Daha güzel olabilir. Uygulaması sıkıntı vermezse.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Çünkü eğer bahis konusu olan kablo hareketli bir kablo ise;
Alüminyum folyo bir iki haftada kesinlikle kullanılmaz ve işlevsiz hale gelir.
 
Son düzenleme:
Nasıl yani bu işlemi motor besleme kablosuna uygulama mı diyorsunuz. Kablo 3*35+16
 
Son düzenleme:
merhaba

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/motor-sürücüleri-ve-kabloları-için-10-temel-kural.112539/

kullanmış olduğunuz driverin kitapcığı yok mu ?
kablo vs gib hakkında bilğiler vermesi gerekir .

arkadaşlar yorumlarını daha iyi yapabilsinler .

kullanmış olduğunuz sistemi tarıf etmesiz daha iyi olacaktır .
driver , motor ,kablolar , diğer ürünler , bağlantılar vs gibi .

emi test ölçüm.
değer günü kurtarmak veya bir kaç günü kurtarmak
artı ve eskisini düşünmek gerekir .
sonra malzeme ne kadar yarar sağlıyor testi .
bağlantı ekleri vs gibi ( test )

diğer

https://otomasyonadair.com/2016/04/...dusurmek-veya-ortadan-kaldirmak-icin-8-ipucu/

https://otomasyonadair.com/2015/06/03/kontrol-panosu-mccler-ve-enstrumantasyon-icin-genel-kurallar/

https://www.onxcontrol.com/elektriksel_kablo_boyutu_hesabi.aspx

http://www.delikon.com/conduit.htm




https://www.youtube.com/channel/UC97AV6-BSOvQU1TyJtgaYqA/videos
 
Tekrar rahatsız ediyorum kusura bakmayın.
Sizce 3*35+16 NYAF olan motor besleme kablosuna mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım. Yoksa bu kablo ile aynı kanaldan gitmek zorunda kalan kumanda kablolarına mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım.
 

konusunda uzman değerli ustalar daha iyi bilirler ,
blendaj örgüsünün bir ucunu toprak ucuna girerse, blendaj işe yarar ve kabloyu elektromanyetik etkilerden korur biliyorum

1 - Sizce 3*35+16 NYAF olan motor besleme kablosuna mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım
2 - Yoksa bu kablo ile aynı kanaldan gitmek zorunda kalan kumanda kablolarına mı folyo (shield) işlemini yapmalıyım

'' Motor kablosu normalde blendajlı olmalıydı ama biz normal kablo sipariş edip çektik. Bu durumdan dolayı motor ilk kalkışta veya fazla amper çektiğinde sinyallerde bozulma oluyor hataya geçiyor.''


bence cevabını zaten siz vermişiniz ( yanlış aldığınız kablo )
konusunda uzman değerli ustalar daha iyi bilirler
2 seçeneği de
konusunda uzman değerli ustalar daha iyi bilirler

bağlantıların önemi ?
video ve forum yazıları ( araştırma yapmanız !!! ) doğruluğu hakkında .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/sürücülerle-kontrol-kartı-arasında-kullanılan-kablo.113505/page-2

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/shield-topraklaması.94750/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/blendajlı-shildli-kabloların-tek-taraflı-topraklanması.61348/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/blendaj-tek-satılıyor-mu.128125/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/sürücülerle-kontrol-kartı-arasında-kullanılan-kablo.113505/

https://www.kollmorgen.com/tr-tr/blogs/_blog-in-motion/articles/shield-koruyucu-kablolar-hareket-sistemlerinde-elektromanyetik-parazitin-emi-ortadan-kaldırılması/

https://otomasyonadair.com/2015/07/16/elektriksel-gurultuyu-durdurmak-icin-4-ipucu/

https://www.murrplastik.com/product...e-fixing-plate/cable-fixing-plate-type-kafsf/






not : yeni kablo mantığı !!!
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…