craxiso Üye Katılım 7 Kas 2018 Mesajlar 14 Puanları 1 Yaş 31 7 Kas 2018 #1 arkadaşlar ben elektrikten biraz anlarım köydeki evimizde topraklama yok ben şimdi bi tane demir boru alsam ona tel sarsam toprağa gömsem ordan eve çeksem olurmu
arkadaşlar ben elektrikten biraz anlarım köydeki evimizde topraklama yok ben şimdi bi tane demir boru alsam ona tel sarsam toprağa gömsem ordan eve çeksem olurmu
Kolonyalı Mendil Üye Katılım 16 Mar 2015 Mesajlar 100 Puanları 6 Yaş 32 7 Kas 2018 #2 bakır veya galvaniz kazık olması gerekli
Konu Sah craxiso Üye Katılım 7 Kas 2018 Mesajlar 14 Puanları 1 Yaş 31 7 Kas 2018 #3 Peki bakır borunun kalınlığı veya uzunluğu ne kadar olması gerekir çok büyük olmasına gerek varmı
etkga Üye Katılım 3 Eyl 2016 Mesajlar 292 Puanları 6 Yaş 46 7 Kas 2018 #4 kardeş kusura bakma ama bunu soruyorsan elektrikten biraz anlamıyorsun demektir
Konu Sah craxiso Üye Katılım 7 Kas 2018 Mesajlar 14 Puanları 1 Yaş 31 8 Kas 2018 #5 Tmm ben anlamim önemli değil boru farkeder mi sen onu söyler misin
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 8 Kas 2018 #6 Galvanizli boru 2 inç 2 metre.Boruyu çakmak zor olur.Onun yerine 20 mm 2 mt bakır çubuk veya 65x65 köşebent kullanabilirsiniz.Yaptığınız topraklama,kaçak akımın attırmasını sağlıyorsa ! mesele yok demek- ktir..Arada kullanacağınız iletken,asgari 6 mm2 olmalıdır. Son düzenleme: 8 Kas 2018
Galvanizli boru 2 inç 2 metre.Boruyu çakmak zor olur.Onun yerine 20 mm 2 mt bakır çubuk veya 65x65 köşebent kullanabilirsiniz.Yaptığınız topraklama,kaçak akımın attırmasını sağlıyorsa ! mesele yok demek- ktir..Arada kullanacağınız iletken,asgari 6 mm2 olmalıdır.
gezenster Üye Katılım 1 Ocak 2009 Mesajlar 182 Puanları 31 Konum İstanbul 8 Kas 2018 #7 sami inci' Alıntı: Galvanizli boru 2 inç 2 metre.Boruyu çakmak zor olur.Onun yerine 20 mm 2 mt bakır çubuk veya 65x65 köşebent kullanabilirsiniz.Yaptığınız topraklama,kaçak akımın attırmasını sağlıyorsa ! mesele yok demek- ktir..Arada kullanacağınız iletken,asgari 6 mm2 olmalıdır. Genişletmek için tıkla ... Selam.. Köy evi için biraz fazla olmaz mı? Tabi 10 daireli bir köy evi değil ise İyi çalışmalar..
sami inci' Alıntı: Galvanizli boru 2 inç 2 metre.Boruyu çakmak zor olur.Onun yerine 20 mm 2 mt bakır çubuk veya 65x65 köşebent kullanabilirsiniz.Yaptığınız topraklama,kaçak akımın attırmasını sağlıyorsa ! mesele yok demek- ktir..Arada kullanacağınız iletken,asgari 6 mm2 olmalıdır. Genişletmek için tıkla ... Selam.. Köy evi için biraz fazla olmaz mı? Tabi 10 daireli bir köy evi değil ise İyi çalışmalar..
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 8 Kas 2018 #8 Elektrik çarparken,köylümü şehirlimi,tek katlımı 10 katlımı diye sormaz
gezenster Üye Katılım 1 Ocak 2009 Mesajlar 182 Puanları 31 Konum İstanbul 8 Kas 2018 #9 Orada hem fikiriz. De 2,5 yada 4 lük kablo, ortalama 1 metrelik bakır çubuk yeterli olmaz mı diye demiştim.
Orada hem fikiriz. De 2,5 yada 4 lük kablo, ortalama 1 metrelik bakır çubuk yeterli olmaz mı diye demiştim.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 8 Kas 2018 #10 Topraklama,matematiktir.Matematiğinde pazarlığı olmaz.Yaptığınız topraklama kaçak akımın atmasına ye- terli olmuyorsa,1000 mt. lik çubukta kullansanız kıymet-i harbiyesi yok demektir.
Topraklama,matematiktir.Matematiğinde pazarlığı olmaz.Yaptığınız topraklama kaçak akımın atmasına ye- terli olmuyorsa,1000 mt. lik çubukta kullansanız kıymet-i harbiyesi yok demektir.