Bu devreyi biri bana anlatabilirmi?

Kesal019

Üye
Katılım
22 Eki 2015
Mesajlar
374
Puanları
1
Yaş
37
Bu devreyi biri bana anlata bilirmi?

bu devrede ı ve g nedir

Screenshot_20170120-114249.png


Müsait olan biri varsa açik şemasini cizebilirmi kapali kontak hangisi olacak motor uclarini nereye bağliycam
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu devreyi biri bana anlata bilirmi? bu devrede ı ve g nedir
İ ve g dediği şey kontaktörler. İleri için ve geri için 2 kontaktör kullanmış. Bu projede 2 buton yardımıyla motorun dönüş yönü kontrol edilmiş. Sen üst devreyi ilk önce kur sonra mühürleme için kontaktörlerin no yardımcı kontaklarını kullan.
 
Kontaktorlere topragi paralel bagla besleme uclarini butonlar bagla bir butonun enerjisini i kontaktorunun no kontagina bagla sonra g kontaktorunun beslemesine bagla oteki butonun enerjisinide g kontaktorunun no ucuna bagla ordanda i kontaktorunun besleme ucuna bagla boylece i kontsktoru cekerken g kontaktoru cekrmez g kontaktoru cekerkende i kontaktoru cekemez yani motor yonu emniyet devresi bu fazlarin cakismsmasi icin kullanilir
 
Hocam cizermisin lütfen isten kovulcam
 
Doğru

Ikiside oyle ileri geria
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu devrede start dugmesine basmayi biraktiginda kontaktor de birakir istedigin bumu
Devrede start butonu yok stop ileri ve geri butonları var.ileri ve geri butonları mühürlemeli. stop a veya diğer yön butonuna basana kadar durmaksızın çalışır.İki kontaktörün aynı anda çekip faz çakışması olmasın diye elektriksel kilitleme yapılmış.
 
Son düzenleme:
Devrede start butonu yok stop ileri ve geri butonları var.
İleri ve geri butonu da sytar butonu olmuyormu, ılave olarak buton kılıtlemesi yapılması için nırmalde kapalı NC (NK) buton ılave edilmiş.
Soruldugu gibi, bu motor sadece elle basıldıgı sürece çalışacaksa bu şemayı uygulayın.
Yalnız devrede motor koruma veya termik röle yok, ila edın yardımcı kontagını stop butonuna seri baglayın.
Motor uclarınıda kontaktörlerın, 2-4-6 uclarını paraleel baglayıp, bırınden motora götürün.Ama bende sız, utanma ar haya demeyuın bır abınızden yardım alın.
 
İleri ve geri butonu da sytar butonu olmuyormu, ılave olarak buton kılıtlemesi yapılması için nırmalde kapalı NC (NK) buton ılave edilmiş.
Soruldugu gibi, bu motor sadece elle basıldıgı sürece çalışacaksa bu şemayı uygulayın.
Yalnız devrede motor koruma veya termik röle yok, ila edın yardımcı kontagını stop butonuna seri baglayın.
Motor uclarınıda kontaktörlerın, 2-4-6 uclarını paraleel baglayıp, bırınden motora götürün.Ama bende sız, utanma ar haya demeyuın bır abınızden yardım alın.
Eger motor calistiricak san dogru soyluyor zebek hocamiz
 
Soruldugu gibi, bu motor sadece elle basıldıgı sürece çalışacaksa bu şemayı uygulayın.
İleri ve geri buton mühürlemesi var iken nasıl bastığımız sürece çalışacak?.elimizi butondan çektiğimiz de stop'a veya diğer yön butonuna basmadan durmaz ki.
 