DC ye çevirerek depolanır evet.Ben olsam bir ups bağlardım.UPS in çıkışı ile de örneğin aydınlatmaları beslerdim.Siz jeneratör işinde olduğunuzdan muhakkak ki trasfer panolarını benden iyi bilirsiniz.Buraya da transfer panosu yapardım.Mali imkanım varsa transfer panosunun çıkışına da bir ups bağlayıp devamlılığı sağlardım.Jeneratörün bağlı olduğu UPSin enerjisi bir şekilde biterse ,o esnada test yapılmazsa
Şebeke devreye geçer.Bu geçiş esnasında da transfer panosunun çıkışındaki UPS sürekliliği sağlar.Hatta jenararatörle şebeke arası bir transfer panosu ve pano çıkışına bir ups bile yeterli olabilir ama bu durumda her jeneratör testinde transfer panodu devreye gireceğinden ömrü az olur.
Bir diğer fikir de,kışın suyu ısıtmaksa yazın da Chillerle suyu soğutmak olurdu.Chiller dışına koyacağınız izloleli bir tankla da suyu depolayıp klima yerine bu su kullanılabilir.Ama chiller,fancoil,tank,boru tesisatı derken pahalı bir yatırım olur.Ki chillerin elektriğinin sürekli pat diye kesilmesi doğru olmayacağından yine UPS gerekecek.
Biraz düşününce mesajımda değişiklik yapma ihtiyacı hissettim ama belki işinize yarar diye ilk yazdıklarımı silmedim.
Ben yukarıdakileri yazarken jeneratör testinden çalışıyor mu motor dönüyor mu?Çıkış voltajı ve frekansı normal mi gibi testler yapıldığını düşünmüştüm.Sonradan aklıma geldi ki siz jeneratörü yükte de denemek istersiniz sanırım.Atıyorum 1600 kva bir jeneratörü haliyle 1600 kva bir yükle denersiniz.Tabii benim dediğim sisteme göre çıkışın ne kadar güçte olacağı belli olmayacak.Bu durumda sizin yükte testiniz için gerekli gücü belli yükler olmayacak.
Sonuçta yazdıklarım işinize yaramayacak.
Neyse ben biraz daha düşüneyim belki onunla ilgili bir şey gelir aklıma