P = 150 KW , L = 40 m V = 380 V
başlıyorum
Akım Hesabı :
I = 150.000 / (kök3 x 380 ) =
227,9 A ( gücü KW cinsinden verdiğiniz için cos fi yi kullanmadım KVA olsaydı kullanacaktım)
tablodan baktım NYY kablolara akım taşıma kapasitesine göre en az 95 mm2 kullanmam lazım , böylece bu hesap bitti buna göre 95 mm2 ok.
Gerilim Düşümü Hesabı :
%e = 0,0124 x 150(bu formülde KW cinsinden) x 40 / 95 =
0,783 < 3 ( bakıyorum 95 gerilim düşümünü de kurtarıyor mu, kurtarıyor o zaman 95 de sorun yok, gidip çarşıdan 40 metre 4x 95 mm2 kablo alıp gelebilirim)
sorunuzun cevabı bu kadar, yoksa fatih terimin de dediği gibi