arkadaşlar kablo kesit hesabı yaparken iki konudan bahsediliyor hesap yapan programlarda böyle hesaplıyor 1:gerilim düşümüne göre hesap:25 lik ---2:uygun kesit:95 lik diyor bunlar nedemek hangisine uyacağız....
 
hesap yapılırken önce akım kontrolü yapılmalıdır. Kablo hesaplanan akımı taşımasına rağmen gerilim düşümü belirlenen sınır değerin üstündeyse, gerilim düşümünü azaltmak için kablo kesiti artırılmalıdır.

Diyelimki akımı buldun ve kablo kesitin 50 mm2 çıktı. Ancak bu kesit için gerilim düşümün %10 oldu. Bu durumda 50 mm2 kablo değilde daha üst kesitte ve gerilim düşümünün uygun değer olmasını sağlayan kabloyu kesit olarak seçeceksin. Mesela 95 mm2 kablo.
 
tamam da gerilim düşümünü geçmeden yani motor için %3 ü geçmeden hesaplıyor program sınır olarak 25lik veriyor ondan sonrada diyoki uygun kesit 95 lik 95 lik olunca gerilim düşümü 0,700 lerde oluyor 150 kw-40 metre ve 380 vlt cos 1 olarak...anlayamıyom yani zaten 25 lik %3 ü geçmiyor 2,9 gibi olyor şimdi 25 lik kablo mu alcaz 95 lik mi
 
Kafanızın neden karıştığını anlamaya çalışırken kafam karıştı :)

25 lik gerilim düşümünü kurtarmış ama akım taşıma kapasitesi yetersiz, 95 lik ikisi için de uygun çözüm

150000/( kök3 x 380 x 1 ) = 228 amper geçecek kablodan

25 lik max 127 amper taşıyabiliyor tablodan baktığımızda
 
kaplo kesit hesabı önce devreden kaç amper geçecek ise o ampere göre kulanılacak kaplonun döşeme şekline göre kaplo kataloğundan kaplo seçilir.
sonra kaplo uzunluğuna göre volt düşürümü hesaplanır motorlar içi % 3 volt u aşamaz.
aşar ise kaplonun bir üst kesidi kulanılır
 
o zaman neden boşuna gerilim düşümü hesabı ile uğraşıyoz direkt akım taşıma kapasitesini bulalım her ikiside ortadan kalksın metreye ve güce göre akım taşıma förmülünü verebilirmisiniz acaba.. saygılar..
 
o zaman neden boşuna gerilim düşümü hesabı ile uğraşıyoz direkt akım taşıma kapasitesini bulalım her ikiside ortadan kalksın metreye ve güce göre akım taşıma förmülünü verebilirmisiniz acaba.. saygılar..



Kabloların direk akım taşıma kapasitelerine bakarak hesap yaparsan yanılırsın
mesela şöyle bir örnekle açıklayayım 50 kw yükü 230 metre mesafeye kablo çekmemiz gerekiyor senin mantığınla hareket edersek 3x16 lık kablo akım yönünden kurtarıyor fakat gerilim düşümü %9 oluyor

0.0124 x 50 x 230= 142,6/16= %8.9> %3 den

uygun kesit
50 mm2

0.0124 x 50 x 230= 142.6/50= %2.8 < %3 den
 
aslında uzun mesafeli besleme hatlarında önce gerilim düşümü hesabı,sonra akımtasıma kapasitesi
kısa mesafeli besleme hatlarında ise önce akım kontrolü,sonra gerilim düşümü hesabı yapılır.
 
Kabloların direk akım taşıma kapasitelerine bakarak hesap yaparsan yanılırsın
mesela şöyle bir örnekle açıklayayım 50 kw yükü 230 metre mesafeye kablo çekmemiz gerekiyor senin mantığınla hareket edersek 3x16 lık kablo akım yönünden kurtarıyor fakat gerilim düşümü %9 oluyor

0.0124 x 50 x 230= 142,6/16= %8.9> %3 den

uygun kesit
50 mm2

0.0124 x 50 x 230= 142.6/50= %2.8 < %3 den
bu vermiş olduğunuz pratik hesaplama ...aydınlatma devrelerin deki formülüde yazarsan... çok sevinirim saygılarımla..(gerilim düşümü ile ilgili)
 
Kabloların direk akım taşıma kapasitelerine bakarak hesap yaparsan yanılırsın
mesela şöyle bir örnekle açıklayayım 50 kw yükü 230 metre mesafeye kablo çekmemiz gerekiyor senin mantığınla hareket edersek 3x16 lık kablo akım yönünden kurtarıyor fakat gerilim düşümü %9 oluyor

0.0124 x 50 x 230= 142,6/16= %8.9> %3 den

uygun kesit
50 mm2

0.0124 x 50 x 230= 142.6/50= %2.8 < %3 den
bu vermiş olduğunuz pratik hesaplama ...aydınlatma devrelerin deki formülüde yazarsan... çok sevinirim saygılarımla..(gerilim düşümü ile ilgili)

Aydınlatma devresinde 0,0124 yerine 0,074 kullanılır. Gerisi aynı.
 