bu hesapta yanlışlık varmı

Katılım
6 May 2010
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
örnek:3 kw lık bir motora 300 metreye besleme çekecez kesit hesabı nı yapalım bir fazlı ve 3 fazlı olarak ----3fazlı:0,0124x3x300/4=2,79 (normal görünüyor).......tek fazlıda 0,074x3x300/25=2,664(sizce bu kesit yüksek değilmi)...3 fazlı normal görünüyor tamam 1 fazlıda biraz daha kalın olur ama biri 4lük biri 25 lik çıkıyor nerde yanlışım var acaba acil cevap yazabilirseniz çok sevinirim(+pop)
 
3 kw lık bir motora 300 metreye besleme çekeceksen 6 lık kablo yeterli olur.
 
sayın arda bir kere sunu acıkca belirtmelisiniz motor üc fazlı asenkron motormu vede siz üc faz 380 volt ve 220 voltlamı besleyeceksınız yoksa digeride kondansatorlu monofaze motor mu acaba arada kesıt farkı mutlaka olur
 
arkadaşım anladığıma göre sen 300 Metre ilerdeki monofaze motora kablo çekecen herhalde hesabında bir yanlışlık yok ama sen bence 380 olarak çek ve tek fazını kullan.
 
Arkadaşım basit bir hesap yapalım. Motoru 3 kW değil 3kVA yapalım (kosinüs fi ile uğraşmayalım) . 3 fazda geçecek akım 3000/380*1.73=I yani 4,5 A . Tek fazlıda 3000/220=I yani 13,6 amper . üçfazlı devrelerde akım yıldız noktasında sıfırlandığı için kablo boyu 300 metre kabul edilir. tek fazlı devrelerde ise akım nötürden geri döbdüğünden ya kablo boyunu 300*2=600 metre yapıp akımı 13.6 a kabul edeceksin yada kablo boyunu 300 metre kabul edip akımı 13.6*2=27.2 A kabul edeceksin.

Biz akımı uyarlayalım 3 fazlı sistemden 4.5 A tek fazlı sistemden 27.2 A geçtiğini kabul edebiliriz. Akım değerlerine baktığımızda çok detaylı hesap yapmadanda kablo kesitlerinin yaklaşık olarak birbirine oranını görebilirsin. Yani sadece 3 faz hesabını yapıp 4mm kablo bulduysan akımlara bakarak bunun tek fazlıda yaklaşık 25mm olması gerektiğini tahmin edebilirsin.

Umarım yardımcı olabildim.

Kolay gelsin........
 
Arkadaşım basit bir hesap yapalım. Motoru 3 kW değil 3kVA yapalım (kosinüs fi ile uğraşmayalım) . 3 fazda geçecek akım 3000/380*1.73=I yani 4,5 A . Tek fazlıda 3000/220=I yani 13,6 amper . üçfazlı devrelerde akım yıldız noktasında sıfırlandığı için kablo boyu 300 metre kabul edilir. tek fazlı devrelerde ise akım nötürden geri döbdüğünden ya kablo boyunu 300*2=600 metre yapıp akımı 13.6 a kabul edeceksin yada kablo boyunu 300 metre kabul edip akımı 13.6*2=27.2 A kabul edeceksin.

Biz akımı uyarlayalım 3 fazlı sistemden 4.5 A tek fazlı sistemden 27.2 A geçtiğini kabul edebiliriz. Akım değerlerine baktığımızda çok detaylı hesap yapmadanda kablo kesitlerinin yaklaşık olarak birbirine oranını görebilirsin. Yani sadece 3 faz hesabını yapıp 4mm kablo bulduysan akımlara bakarak bunun tek fazlıda yaklaşık 25mm olması gerektiğini tahmin edebilirsin.

Umarım yardımcı olabildim.

Kolay gelsin........

bu durumda hesapta bir yanlışlık yok diyorsunuz yani

arkadaşım anladığıma göre sen 300 Metre ilerdeki monofaze motora kablo çekecen herhalde hesabında bir yanlışlık yok ama sen bence 380 olarak çek ve tek fazını kullan.

o zaman kendimizi kandırmış olmazmıyız...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşım anladığıma göre sen 300 Metre ilerdeki monofaze motora kablo çekecen herhalde hesabında bir yanlışlık yok ama sen bence 380 olarak çek ve tek fazını kullan.

Böyle bir uygulama yapılırsa, gerilim düşümü, monofaze gerilim düşümü kurallarına göre oluşur. Yük monofaze olduktan sonra kablonun veya gerilimin trifaze olması bişey değiştirmez.
 
Ben soruyu hesap doğrumu yanlışmı şeklinde anlamamıştım. Hesap sonucu böyle çıkıyo neden böyle çıkıyo şeklinde anladım. Yani lafı boşuna fazla uzatmışım .

Evet hesap doğru :)

Kolay gelsin......
 

Forum istatistikleri

Konular
129,842
Mesajlar
930,693
Kullanıcılar
452,685
Son üye
rahmandogan

Yeni konular

Geri
Üst