Normalde kapalı kontak plc girişine devamlı enerji verir takiii kontak durumu bozulana kadar. Nasıl ki start butonu açık kontak ve plc bu girişe bir sinyal beklerse stop butonuda kapalı kontak koyulurki plc bu sinyalin olmadığı yani kesildiği zaman o networkteki şartı uygulasın. Elinizde plc varsa bir adet stop butonu ile denerseniz daha iui anlarsınız.
Fiziksel kontaklar ne ise plc içerisinde aynısını kullanmaya özen gösterin siz burada açık kontak koyarsaniz gerçek butonunda arkasına açık kontak koymalısınız yoksa bu defa sinyal geldiği için plc reset uygular. Bunu önlemenin iki yolu var ya buradada kapalı kontak kullanacaksınız yada gerçek stop butonununda arkasina açık kontak koyacaksınız kiii o zaman stop butonu değil üst kısmı kırmızı start butonuna döner ve tavslye edilmez çünkü değiştiren kişi oraya direk stop butonu koyar ve sistem bu defa gerçek olaraktan çalışmaz.