buraya aygıt girmek için yeterli yer yok

nuriabim55

Üye
Katılım
11 Nis 2015
Mesajlar
25
Puanları
1
delta plc proje yaazıyordum x 15 yazdım buraya aygıt girmek için yewterli alan yok yazıyor girisler mi bitti daha bir suru girişim var digital
 
Yazdığınız satırla ilgili bir problemdir muhtemelen. Programda ilgili yerin resmini koyabilirseniz daha açıklayıcı olabilir.
 
plc modeli nedir? ve ekmodül kullanıyormusunuz?
 
Şuanda piyasada bulunan delta plc modellerinden AH hariç hiçbirisinde X15 girişi yoktur ( AH serilerindede X15.0 --- X15.15 şeklinde kullanılır).
Hatanızın kaynağı bu olma ihtimali yüksek. X15 giriş adresini X20 olarak değiştirin.

adreslemeler ; X0-----X7 , X10-----X13 (x10 ve x13 arası sv ve sv2 serisi için geçerlidir)
şeklinde yazın.
Ek modüller ise X20-----X27 , X30-----X37
şeklinde devam eder.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,126
Mesajlar
933,361
Kullanıcılar
453,199
Son üye
mosmanali01

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst