CADe Simu zaman rölesi sorunu

bLAckMamBa

Profesyonel Üye
Katılım
4 Nis 2009
Mesajlar
604
Puanları
266
Arkadaşlar merhaba,
EKTS de çizilmiş zaman rölesiz bir programın aynısını CADe programında çizince hiç bir sıkıntı çıkmıyor devre nasılsa o şekilde çalışıyor. Ancak zaman rölesi kullandığım zaman devre istenildiği gibi çalışmıyor. Bunun nedeni bilen var mı sorun programdan mı?

Örnek olarak EKTS de çizilmiş bir program çalıştırınca düzgün olarak çalışıyor
j20fr.jpg


Bunu CADe de çizdim ancak çalıştırınca aynı şekilde olmuyor
j20gd.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum...
 
cade simu da zaman rölelerinin kontakları ayrıdır sen normal kontak kullanıp isim vermişsin zaman rölesine ait olan kontakları kullanaman lazım kontak kısmına bakarsan görürsün
 
cade simu da zaman rölelerinin kontakları ayrıdır sen normal kontak kullanıp isim vermişsin zaman rölesine ait olan kontakları kullanaman lazım kontak kısmına bakarsan görürsün
teşekkür ederim :)
 