cam sigorta test cihazı

Bormuf

Üye
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Merhaba
biliyorum ki kontrol kalemi ile yada basit bir ölçü aletiyle cam Sigorta rahatlıkla test edilebilir.
ancak pano üzerine 10mA den 100A kadar cam sigortaları test edebileceğim, aşağıdaki şekilde görüldü gibi


"V" şeklindeki test cihazını müşteri isteği üzerine koymamız gerekiyor.
müşteriye cihazın nasıl bir şey olduğunu sorduğumuzda, 28VAC beslemeli karşılıklı iki metal, araya cam sigortayı tutunca yukarıdaki led lamba yanıyor dediler.


benim sormak istediğim;(kaynağım: 24VAC 50VA)
-çıplak elle çarpılmadan böyle bir şey nasıl yapılır (malum 5x20 cam sigortalar çok ufak ve çıplak elle muhakkak sigortanın iki tarafına da temas olur)
-devreye seri direnç bağlayarak güvenlik sağlanabilir mi?
-daha başka tavsiyeniz varmıdır.

saygılarımla
 
trafo izoleli 24 volt çarpmaz olayını ortadan kaldırır kaldıki 24 volt çok yüksek bir voltaj değil.3 watt bir trafo ilede 24 volt çıkışlı test yapılabilir altı üstü 1 led yakacaksınız.trafo çıkışına bir direnç seri bir led.ledin bir ucu ile trafonun diğer ucu arasındada sigortayı kontrol edersiniz.saglamsa zaten led yanar.kaç amper olursa olsun.
 
teşekkürler ferittt
Panoda 220/24V AC 50VA trafom var, dolayısıyla trafo çıkışına sadece uygun direnci seri bağlamakla güvenliği sağlayabilir miyim?
derdim sadece led'i yakmak değil de iki uca dokunanın çarpılmaması yada birşey hissetmemesi.
bu arada bu uygulamayı gemide kullanacağız ve nötrümüz yok yani sadece fazlarımız var. yani fazlar arasından faydalanıyoruz. dolayısıyla izoleli trafonun her iki ucuna dokununca genede çarpmaz mı?
saygılarımla
 
illa 24 volt olması gerekmiyor.normalde 24 volt adamı öldürmez ama.yinede risk olmasını istemiyorsan voltajı dahada düşük tutmalısın.ya çıkışı trafo ile bi daha düşüreceksin yada dirençle düşüreceksin.sadece led ile test edilecekse ledler genelde 1.5 volt 20ma gibi çalışırlar..sen 5 voltada düşürsen çıkışı bi şekilde 20 ma geçecek şekilde direnç takacaksın.başka bi durum aklıma gelmiyor.izole nötre göre yada şaseye göre yapılır.izole edilmiş bir uç şase,nötr ile potansiyel oluşturmaz ama trafonun 2 ucuna dokunursan potansiyel oldugu için çarpılırsın.senin bu sistemde iki ucu açık olacağı için çarpılma riski görüyorsun.tabi sana kalmış bir iş.
 