Öncelikle Merhaba.
CArel Marka PCO kart ve versiyonlarına sıfırdan program atabilmek mümkün. Ancak program atabilmek için gerekli yazılım bilgisi ve yazılıma ihtiyaç vardır. Tüm sensör tipleri ve protokolleri destekler. Bahsedilen parametreler (değişkenler) tamamen yazılımın atadığı değişkenlerdir. Kısaca kartın üzerindeki tüm İD (digital input) ,OD (digital output) , açık ve kapalı kontaklar vs.. isteğe göre uyarlanabilir. Ayrıca bahsi geçen kart sadece iklimlendirme sistemlerinde değil ; tüm uygulamalarda kullanılabilir.Özellikle sormak istediğiniz bir husus var ise belirtin lütfen ...
 
nemasis bana pco3 madbus bilgileri lazım ama bendeki cihaz özel yazılım olabilir. eğer özel yazılım ise modbuslar değişir mi? kolay gelsin.
Eğer yazılım hakkında bilgi verebilirsen (ki sadece global olanlarda) yardımcı olurum. Yazılım kodunu 15 butonu displaylerde "info" butonuna basarak ya da menü>information sekmesi altında bulabilirsin. FLSTDmXXX yazan bir kod olmalı. XXX yazan kısmı buraya yazarsan sana bilgi verebilirim.
Kolay gelsin
 
1tool programı sorunun çözebilir. carel in son sürümü demo. sürüm orjinalini eğitim alansertifika sahiplerine veriyorlar.
 