ceza oranı

aponal

Üye
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
223
Puanları
1
Yaş
46
örnek olarak

100.000 aktif

??? reaktif

??? Kapasitif

ne kada olmalı

50 kva altında ve üstünde olarak örnek verebilirmisiniz

şu şekildemi

100.000 aktif

6.000 reaktif

20.000 Kapasitif
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
50 kva altı için -reaktif %33 kapasitif %20

100.000 aktif
33.000 rektif (max)
20.000 kapasitif (max)
50 kva ve üstü -reaktif %20 kapasitif %15

100.000 aktif
20.000 reaktif (max)
15.000 kapasitif (max)
 