yonzoglu Üye Katılım 11 May 2010 Mesajlar 148 Puanları 1 Yaş 40 28 Eki 2011 #1 arkadaşlar merhaba cfc uğraşıyorum fakat scl ile yazdığım programı cfc blok olarak attığımda blok hep ob35 yazılı çıkıyor bu nasıl ayarlıyoruz???
arkadaşlar merhaba cfc uğraşıyorum fakat scl ile yazdığım programı cfc blok olarak attığımda blok hep ob35 yazılı çıkıyor bu nasıl ayarlıyoruz???
Titus Üye Katılım 11 Mar 2008 Mesajlar 422 Puanları 6 Yaş 40 28 Eki 2011 #2 Merhabalar, Sorununuzu biraz daha açıklayabilir misiniz? Hatta resimle falan anlatabilirseniz daha iyi olur.
Merhabalar, Sorununuzu biraz daha açıklayabilir misiniz? Hatta resimle falan anlatabilirseniz daha iyi olur.
ahmetbogus Üye Katılım 11 Kas 2006 Mesajlar 270 Puanları 1 29 Eki 2011 #3 CFC chart ekranında iken ilgili blogun üzerine gelip OB35 yazan yere çift tıklayın. açılacak ekrandan istediğiniz interrupt OB'ye taşıma yapabilirsiniz. iyi çalışmalar. Son düzenleme: 29 Eki 2011