1x180 veya 2x90 kablo chillerinizi beslemeye yetmez.
Mesafe ne olursa olsun yüksek demeraj akımı çekilen motor alıcılarda kablo kesiti bir üst gurupdan seçilir.
400 Amper çeken bir motor sisteminin rezistif direnci çekeceğiniz kablonun direncinden daha küçüktür.
Peki bu ne demek ?
Bu aslında bir üst kablo kesitinden seçim yapmadığınız için motor gurubunuzun kalkınma süresi uzayacatır.
(bknz reostayla,reaktansla yol verme)
Çektiğiniz demeraj akımlarının 250 KW için 1.6 KAmper kabloda kalkınma süresi boyunca bir enerji düşümü sağlayacaktır.
Bu enerji düşümü ortalama 18-20 ay sonunda bir üst kablo kesiti seçme maaliyetine eşit olacaktır.
Enerji iletim hatları motorlara yolverme için kullanılmaz,kullanılamaz !
Kablo kesitleriniz düşük olursa kompanzasyon sisteminiz kritik bir durumda çalışır.(Ters besleme voltajları örnek 440Volt)
Maksadınız günü kurtarmaksa kablo seçiminiz doğrudur.
Şayet bir tesis kuruyorsanız seçilen kablo kapasitenin mutlaka 1.5 katı olmalıdır. (Bu yük karakterisliğine göre değişir.)
Kalın kabloları kimse işyerine satın aldırıp evine götürmez arkadaşlar.Lütfen kapasite arttırımı ve sistem revizyonu kriterlerini göz önünde bulundurunuz.
Saygılar..