Makinanızın demaraj akımına bağlı olarak, manyetik ayar sahasını; In bağlı olarak, termik ayar sahasını; ayrıca AG kısadevre akımını baz alarak kompakt şalter seçmelisiniz.
Ayrıca;
2 adet 3x120+70mm2 NYY kablo havada, kablo kanalı iyi havalandırılmış, taşıyıcı sayısı, 1, kablo sayısı 2, sıcaklık düzeltme faktörü, 0,94 alınarak, Gerilim düşümün, %1,38, kablon %77 yüklenerek çalışacağı ön görülmüştür. (Makina In: 320A alınmıştır) Tabii makinanızın durumunu en iyi siz bilirsiniz.