hector-tr ' Alıntı:iyi günler bizim işletmmiz de 460 voltluk indiksiyon ocagı var ve bu ocağı yanlızca 630 kva trafo ile besliyoruz. kompanzasyon oranlarının tutturulmasında büyük bir proplem yasıyoruz. bu oranı tutturamamızdakı en buyuk etkenın ıse harmonık oldugunu soyledıler. oranları tutturma konusunda nasıl bı cozum onerınız vardır.
harmonık filtre çozumlerınde yardımcı olabiliriz 36 kv olmak üzere çok farklı kompanzasyon sistemlerını tasarladık.iyi günler bizim işletmmiz de 460 voltluk indiksiyon ocagı var ve bu ocağı yanlızca 630 kva trafo ile besliyoruz. kompanzasyon oranlarının tutturulmasında büyük bir proplem yasıyoruz. bu oranı tutturamamızdakı en buyuk etkenın ıse harmonık oldugunu soyledıler. oranları tutturma konusunda nasıl bı cozum onerınız vardır.