cj1m cpu12 program sorunu

arkadaşlar sorunu çözdüm. herkezin yardımları için teşekkürler. sorunu nasıl çözdüğüme gelince; analog sinyallerin yazıldığı data hafızalarının önüne 94.00 numaralı kontak konulmuş bu kontağı set yaptıktan sonra çalıştı. bu kontak nasıl bir kontak onu çözemedim bu konuda bilgisi olan varmı.:rolleyes::rolleyes:
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşlar sorunu çözdüm . herkezin yardımları için teşekkürler. yanlız bir sorum olacak bu omron plc lerdeki 94.00 numaralı bitin görevi nedir. ben bu komutu set lediğimde çalıştı.:D:D
 
analog girişleri ı/o table dan kontrol et..program içindede adreslemelirini kontrol et kardeş
 
gezer kardeşin söylediklerine ilaveten.

birde cpu yu takıp enerji verdikten sonra I/O tableyi creat yap.
 
programı çekerken datalarınıda kopyaladınız mı?
 