CL 1 nedir

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
217
Puanları
31
slm arkdaşalar


CL 1 nedir ? teşekkürler
 
Akım trafosunun primerinden geçen akımın dönüştürme esnasında sekonderde alınan akıma göre % cinsinden hata oranıdır.
Mesela 100/5 A akım trafosunda cl (klas ) 1 ise bu akım trafosu yüzde 1 hata ile çalışabilir. 100 A 'de %1 küçük bir rakam ama bu primerden geçen akım 10 A'e düştüğünde hata oranı %1 değil % 10 olacaktır. Dolayısıyla sayaç ölçü devrelerinde cl 1 akım trafoları kabuıl edilmemektedir. Daha hassas olan cl 0,5 akım trafoları kuyllanılmaktadır.
 
Ölçü devrelerinde class:1 kabul edilmemektedir derken konuyu biraz açmak gerekir. Sn Moner60 sayaç ölçü devresinden bahsediyor. Ampermetre,multimetre v.s. ölçüm için class:1 akım trafosu kullanılabilir. Kompanzasyon için de class:0,5 akım trafosu kullanılmalıdır.
 