oğuz emre
Üye
- Katılım
- 12 Kas 2016
- Mesajlar
- 12
- Puanları
- 1
- Yaş
- 31
Merhabalar,
Codesyste Lenze PLC ile KLEA320p enerji analizörünü etor-4 çevirici üzerinden modbust tcp ip ile haberleştirmeye çalışıyorum. Modbus Poll programından dataları bu şekilde görüntüleyebiliyorum (ki plcde de aynı şekilde.)
İlk adresten faz 1 için 220V okumam gerekiyor normalde. Codesys bloğunda data bit tipi word olduğu için ve float değerinin 2 word boyutunda olduğu için düzgün bir değer okuyamıyorum . iee754 float tipinde gelen 2 word ü nasıl birleştirip düzgün real bir değer okuyabilirim ? Oscatta vs bloğu var mıdır ?
Codesyste Lenze PLC ile KLEA320p enerji analizörünü etor-4 çevirici üzerinden modbust tcp ip ile haberleştirmeye çalışıyorum. Modbus Poll programından dataları bu şekilde görüntüleyebiliyorum (ki plcde de aynı şekilde.)
İlk adresten faz 1 için 220V okumam gerekiyor normalde. Codesys bloğunda data bit tipi word olduğu için ve float değerinin 2 word boyutunda olduğu için düzgün bir değer okuyamıyorum . iee754 float tipinde gelen 2 word ü nasıl birleştirip düzgün real bir değer okuyabilirim ? Oscatta vs bloğu var mıdır ?