Control techniques commander sk tr HF05 hatası nedir?

orhancitak

Üye
Katılım
20 Ağu 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,

Control techniques commander sk markalı sürücüm tr HF05 hatası veriyor commander sk manuelinde HFxx donanım hatası diyor ve ileri yardım için advance user a bakınız demesine rağmen advance userı inceledim ama diagnostik bolumu yoktu ve birşey bulamadım.Bu konuyla ilgili yardım istiyorum.ilgilenenlere şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
büyük ihtimal fan arızasıdır...fan tozdan sıkışmış olabilir.
 
bu hata sürücünün fan hız bilgisini alamadığı için ortaya çıkar.çözüm olarak sağlam olduğundan emin olduğun bir sürücünün fanı ile değiştirerek deneme yapabilirsin.
 
HF05 İkinci işlemci(DSP) ile haberleşme hatası Control techniques türkçe kullanma kitabında alıntı
 
Benim sürücüm HF03 hatası veriyordu ve hava ile güzelce temizledikten sonra sorun ortadan kalktı. Denemeni tavsiye ederim.
 
Acaba bu control tekniğin HF arızalarının açıklamasını veren bilgi var mı
 
muhtemelen kontrol kartı arızalıdır.Kontrol kartı bidiğim kadarıyla ayrı satılıyor.Sürücü kaç kW o da önemli.
Selamlar
 
fan arızasıdır.fana vida vs. gemiştir yada toz.
 
kontrol kartı arızası... unidrive kitabında tum arızalar mevut göz at derim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,769
Mesajlar
920,332
Kullanıcılar
450,841
Son üye
Mechatronicsw

Yeni konular

Geri
Üst