Selamlar,
Sistemimizde 4 ayrı trafo var. Kompanzasyon sistemleri işletmenin ileride kurulması planlanan bölümleri için hep yüksek kademedi seçilmiş. Örneğin analizörden okunan değere göre 2000kva lık trafodan çekilen maksimum güç 400kw olmuş. diğerleri de aynı şekilde. kondansatör grupları ise 50 kvar lık 12 kademeli son üç kademesi 100 kvar'lık.

Sorunumuz ise reaktif indüktif/aktif oranınımız %20 yi geçtiği için sayaç okunmasına yakın sisteme kapasitif basmak zorunda kalıyoruz. Reaktif kontrol rölesinde Cos fi değerleri 0.99 indüktif ayarlanmış durumda. Düşüncem 2 trafoda değerleri .99 kapasitif ayarlayarak bir dengleme yapmak ya da bütün rölelerde değeri 1 çekmem iyi olur mu?

Sistemde kapasitif değerin fazla olması bir probleme yol açar mı? Ayarladığım değerin 2 trafoda indüktif 2 sinde kapasitif olması ayrıca bir problem yaratır mı?
 
Her trafoyu,kendi içinde düşünmenizde yarar var.C0s q değerini 1 olarak set edip,gelişmel-
lere göre tekrar güncelleyebilirsiniz.Öncelikle,sabit kondansatör değerlerinizin,isabetli ola-
rak seçildiğinden emin olmanızda yarar var.Kullandığınız komp. rölelerinin,düşük yükteki akımı değerlendirip/değerlendirmediğnden de emin olmanız gerekiyor.
 
Kullandığınız komp. rölelerinin,düşük yükteki akımı değerlendirip/değerlendirmediğnden de emin olmanız gerekiyor.
Burada söylediğiniz akım trafosu oranının yüksek olması sebebiyle yeterince hassas ölçüm yapıp yapmadığıyla alakalı sanırım.

Sabit kondansatör değerleride 50 kvar lık. Hafta sonları 2 trafodaki sabitleri kapatıyoruz.

Kompanzasyon panosunda maksimum 4 kademe devrede oluyor. genelde 2 kademe devrede bulunuyor. Bundan dolayı hassas bir ayarlama yapılamıyor.

2 trafoda değerin birini 1.00 ,diğerini .99 kapasitif yaptım. Diğerleri aynı şekilde devam ediyor .99 indüktif . Değişiklikten sonra aldığım değerlere göre indüktif %9.5, kapasitif %2.3 seyrediyor. Yaklaşık bir hafta daha gözlemlemekte fayda var.
 
Rölelerinizin markası ve tipi nedir ?Şu andaki değerleriniz, oldukça iyi.Devrede,sabit mutlaka olmak
zorundadır.Değerini,deneyerek bulacaksınız !
 
Sabit grup bulunmamasının sakıncası nedir?
Röle ABB RVC marka.
 
Selamlar,
Sistemimizde 4 ayrı trafo var. Kompanzasyon sistemleri işletmenin ileride kurulması planlanan bölümleri için hep yüksek kademedi seçilmiş. Örneğin analizörden okunan değere göre 2000kva lık trafodan çekilen maksimum güç 400kw olmuş. diğerleri de aynı şekilde. kondansatör grupları ise 50 kvar lık 12 kademeli son üç kademesi 100 kvar'lık.

Sorunumuz ise reaktif indüktif/aktif oranınımız %20 yi geçtiği için sayaç okunmasına yakın sisteme kapasitif basmak zorunda kalıyoruz. Reaktif kontrol rölesinde Cos fi değerleri 0.99 indüktif ayarlanmış durumda. Düşüncem 2 trafoda değerleri .99 kapasitif ayarlayarak bir dengleme yapmak ya da bütün rölelerde değeri 1 çekmem iyi olur mu?

Sistemde kapasitif değerin fazla olması bir probleme yol açar mı? Ayarladığım değerin 2 trafoda indüktif 2 sinde kapasitif olması ayrıca bir problem yaratır mı?

2000KVA trafo mevcut cosfi=0,7 hedef cosfi=0,99 kabulü ile ihtiyaç olan toplam kondansatör gücü 1229kVAr'dir. Tabii bu hesaplama tam yüke göre yapılmıştır sizin sisteminizde ise 750kVAr görülmekte.
Yükün 400KVA olması durumunda mevcut cosfi=0,7 hedef cosfi=0,99 kabulü ile toplam kondansatör ihtiyacı 246kVAr'dir.
Bu sonuçlara göre ihtiyaç olan toplam grup gücünün 3 katından fazla mevcut kondansatör gücünüz olduğu anlamı çıkarkı bu kademe güçlerinede aynı şekilde yansıyacağından hedeflenen cosfi'yi bu sistemle sağlamanız mümkün değildir(verdiğiniz değerler çok iyi ve enteresan). 1.kademe 10kVAr 2.kademe.....12.kademe 20KVar olacak şekilde toplam 230kVAr'lık bir dizilim uygundur. (üç fazlı kondansatörlere göre dağılım tavsiyesi)

Ayrıca önemli bir not endüktif ilerledi diye sisteme kapasitif basmak yarar sağlamaz bilakis zararı olur. Yazmış olan endüktif endeksi geri alamazsınız üstüne birde kapasitifin fazla yazmasına sebep olursunuz böyle durumlarda yapılması gereken cosfi'yi 1'e yakın tutup yalnız aktif tüketimin artmasını sağlamaktır.

___

Sabit grup bulunmamasının sakıncası nedir?
Röle ABB RVC marka.

Trafo sabit grubu her zaman devrede kalır. Yüksek gerilim ölçü hücresindeki sayaçtan faturalandırılma yapılıyor size anladığım kadarıyla. Sabit kondansatörü kaldırmak demek trafo sargılarından doğan endüktif gücü direk vermek demek buda verdiğiniz sonuçlara göre A.G. sisteminizin kapasitifte olduğunu trafo sargısının endüktif gücü ile dengelendiğini gösterir ki son derece yanlış bir uygulamadır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ABB RVC röle,referansını tek fazdan alan röledir.Dengesiz yüklü sistemlerde ,etkili kontrol
yapma şansı yoktur.Yükleriniz,dengesiz ise,referansını 3 fazdan alan röle kullanmanızda
yarar vardır.
 
Ayrıca önemli bir not endüktif ilerledi diye sisteme kapasitif basmak yarar sağlamaz bilakis zararı olur. Yazmış olan endüktif endeksi geri alamazsınız üstüne birde kapasitifin fazla yazmasına sebep olursunuz böyle durumlarda yapılması gereken cosfi'yi 1'e yakın tutup yalnız aktif tüketimin artmasını sağlamaktır.
Kapasitif basmamızın nedeni aktif tüketim değeri artarken endüktif değeri sabit tutarak oranı dolaylı yoldan azaltmaya çalışmak için. tabi bu durumda kapasitif değerler yükseliyor fakat ceza sınırından oldukça uzaktayız kapasitif tüketimde.

___

Aslında sormak istediğim sistemde misal 60 kvar lık endüktif yük yerine 60 kvar lık kapasitif yük olması bir değişikliğe yol açar mı? çekilen akımlar aynı olacak sonuçta, gerilim değişimine neden olur mu ya da harmonik bozulmanın artmasına v.s.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Aslında sormak istediğim sistemde misal 60 kvar lık endüktif yük yerine 60 kvar lık kapasitif yük olması bir değişikliğe yol açar mı? çekilen akımlar aynı olacak sonuçta, gerilim değişimine neden olur mu ya da harmonik bozulmanın artmasına v.s.

Sistemin kapasitif bölgede çalışması neticesi kondansatörler harmonik genliklerin artmasına ve dolayısıyla olumsuz yansımalarının artmasına sebebiyet verirler. Çekilen görünür akım miktarları bahsettiğiniz gibi aynıdır.
 