Herkese merhaba, bir tesis var kapasitif fazla yazıyor, mevcut sistemi söküp yeniden kondansatör sıralaması yapacağım. Q=tan1-tan2 formülünden kondansatör hesabı yapacağım.Lakin sistemin cos fi nasıl bulacağım.p=1.73*380*amp*cos fi bu yöntemle mi yoksa zaten akıllı röle var arge bundan öğrenebilir miyim.. teşekkür ederim
 
Bildiğim kadarıyla kompanzasyon yapmak için CosFi metre kullanılıyor. Tesise CosFi metre bağlanıp bir gün ya da bir hafta ölçüm yapılıyor. Ardından bu ölçüm sonucu ortalama CosFi baz alınıyor. Hesaplama ile bulmak zor olur. Çünkü tesiste kapasitif yük çeken elemanlar da olabilir.
 