cosinüsfi en kötü indiktif yüklerde teorik olarak nekadar düşük olabilir yada karşılaşan arkadaşlar varsa en düşük olarak cosfiyi kaçta görmüşler bunun bir sınırı varmıdır mesela cosfi şu değerden daha aşağı olması mümkün değildir diyebileceğimiz bir değer varmıdır.
Sn. emodiyator;
Bu karmaşaya bir son vereyim. Sormak istediğiniz soru kısaca şu yanlış anlamadıysam. Çalışan herhangi bir sistemde en kötü CosFi olarak görülmüştür. diye soruyorsunuz.
Eğer soru buysa bu tamamen çalışan cihazların karakterine ve hatta hatta parametreleriyle orantılıdır. Uzmanı olduğum konuyla ilgili örnek vereyim. Bir Endüksiyon ocağı eğer paralel rezonans tekniği kullanılarak yapılırsa Cos Fi:0.10 lar mertebesinde çalışabilir, Aynı cihaz 0.96 dan daha iyi olduğu zamanlarıda var tabiki.
Dolayısıyla işletmede sadece motor olursa yaklaşık bir değer söylenebilir, yada sadece floresan olsa bir nebze, ancak tamamen işletme içerisindeki sistemin şartlarına göre değişir.
Ek bilgi: Cosphi ve Güç Faktörü harmonik akım üreten yüklerde eşit değildir. Cosphi 0,96 bile olsa güç faktörü 0,65 olabilir. Hem cosphi düşük hemde harmonik üreten yüklerde teorik olarak pf değeri 0'a çok yakın olabilir.