kolilerin geldiği konveyör ve elmaların geldiği ayrı bir konveyör var.. koli gelmeye başlar sensöre geldiğinde koli kon. durur elma konv. çalışır.. 12.elma koliye dolduguda elma konveyör durur ve koli konveyör çalışır bu şekilde sistem devam eder...
buraya kadar sıkıntı yok en sonda elmalar koliye doldugunda koli konveyör çalıştı 2.koli geldiğinde sistem baştan başlıycak bu konuda yardım edeilecek bir arkadaş var mı?

Teşekkur ederim..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
bildiğim kadarıyla counter'ı sıfırlamak mı gerekıyor 2 saattır bununla ugraşıyorum...
 
Evet sayıcı reset girişine bir sinyal vererek sayıcıyı sıfırlamalısın. Mesela koli konveyörünü hareket ettiren çıkışın normalde açık kontağı ile sıfırlayabilirsin.
 
koli konveyör bantını harkete geçiren çıkışın yükselen kenarı ile sayıcıyı sıfırlayabilirsin
 
Sayıcın sayısını tamamladıktan sonra en az 2 tarama zamanı gecikmesiyle sayıcınızı resetliyebilirsiniz(Çalışmayan (saymayan ) sayıcıyı nasıl resetlersen resetle sistemine etkisi yoktur.)
 