SFB ve SFC ler Simatic manager ile PLC ye yüklenmez, onlar PLC işletim sisteminin içinde zaten vardırlar. Bir Program içine SFB yada SFC yazılır ise biz PLC ye bu bloğu burada şu parametreler ile kullan demiş oluyoruz aslında. Eğer bir SFB yada Sfc çalışmıyor ise 1. Düzgün parametrelendirilmemiş olabilir. 2. CPU bu bloğu desteklemiyor olabilir. CPU nun obect properties seçeneği içinde hangi sfb ve sfc leri desteklediği görülebilir.