Selamun aleykum hayrlı işler.Elimde 500 kv jeneratör var ekranında hz i görebiliyorum ama voltaj 75 voltta kalıyor 1500 devirde çalışıyor avr kart sıfır taktım caterpillar marka bu arizanin sebebi ne olabilir şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba Üstad ;

İlgili arızanın sebebi uyartım rotoru üzerinde bulunan diyot grubundaki bir ya da bir kaç tanesinin "açık devre" olarak arızalanmasından kaynaklanmaktadır. Diyotları ölçerek değiştrirseniz probleminiz çözülecektir.