Öncelikle trafoda bir arıza olmadığınadn emin olun. Daha sonra diferansiyel rölenin koruma ayarlarını kontrol edin. Bu değerler trafonu üzerindeki anma akımları, trafonun vektör grubuna uygun olmalıdır. Daha sonra trafonun primer ve sekonder tarafındaki akım trafosu oranlarının röleye doğru olarak girildiğinden emin olun.
Sık yapılan bir hata polarite hatasıdır.
Basit bir örnek 30kV/3kV bir trafoda röle üzerinde primerden 10A (0.2In) ve sekonderden 100A (0.2In) geçsin, normal durumda I dif akımı 0 ya da bu cıvarda bir değer olacaktır. Polarite hatası varsa I dif akımı 20A veya 0.4In olacaktır.