DİFERANSİYEL RÖLE ARIZASI

sorun yeni oldu 1 saatte bir 2 saatte bir bazen gün boyu bu hata sinyali görmüyor bazende sürekli bu hatayı görüyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sistem ilk kurulduğunda böyle bir hata yoktu son 1-2 aydır devam ediyor, ünite ilk çalıştığında böyle bir sorun yok yalnız aradan 2-3 saat geçince açma oluyor kesicide ve bazen daha da sıklaşıyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..
 
87G olarak görünüyor tekhat projesinde sorun acaba ölçü hücresinde(LC1) bulunan arabanın tam yerine oturmayış olmasında kaynaklı olabilirmi acaba? yada ölçü hücresinde bulunan sigortaların birinde bi arızadan kaynaklı olabilirmi ?

- - - Updated - - -

87G olarak görünüyor tekhat projesinde sorun acaba ölçü hücresinde(LC1) bulunan arabanın tam yerine oturmayış olmasında kaynaklı olabilirmi acaba? yada ölçü hücresinde bulunan sigortaların birinde bi arızadan kaynaklı olabilirmi ?
 
kardes diferansiyel röle generatörün nötr hücresi ile ölçü hücresindeki akım trafosundan aldığı bilgiyi karşılastırır,akımda dengesizlik olduğu zaman kesiciyi trip ettirir. yapman gereken ölçü hücresindeki nötr hücresindeki tüm klemens ve akım trafosundaki s1 s2 uçlarını kontrolet gevşek olabilir.diferansiyel rölenin markası nedir.
 
sorunu buldum genaratör nötr hücresindeki akım trafoları hiçe çıkmış durumda teşekkürler sağolun..
 
sorunu buldum genaratör nötr hücresinde bulunan akım bilgi klemensleri yanmış durumda ilginiz için çok teşekkürler..
 
kardeş malesef yüklenici firma elemanları pano bağlantısı yaparken dikkatli olmuyor bazen ,mutlak gevşeklikten yanmıştır,sana tavsiyem santraldeki tüm bağlantı klemensleri vaktin oldukça elden geçir
 