sistem ilk kurulduğunda böyle bir hata yoktu son 1-2 aydır devam ediyor, ünite ilk çalıştığında böyle bir sorun yok yalnız aradan 2-3 saat geçince açma oluyor kesicide ve bazen daha da sıklaşıyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..
87G olarak görünüyor tekhat projesinde sorun acaba ölçü hücresinde(LC1) bulunan arabanın tam yerine oturmayış olmasında kaynaklı olabilirmi acaba? yada ölçü hücresinde bulunan sigortaların birinde bi arızadan kaynaklı olabilirmi ?
- - - Updated - - -
87G olarak görünüyor tekhat projesinde sorun acaba ölçü hücresinde(LC1) bulunan arabanın tam yerine oturmayış olmasında kaynaklı olabilirmi acaba? yada ölçü hücresinde bulunan sigortaların birinde bi arızadan kaynaklı olabilirmi ?
kardes diferansiyel röle generatörün nötr hücresi ile ölçü hücresindeki akım trafosundan aldığı bilgiyi karşılastırır,akımda dengesizlik olduğu zaman kesiciyi trip ettirir. yapman gereken ölçü hücresindeki nötr hücresindeki tüm klemens ve akım trafosundaki s1 s2 uçlarını kontrolet gevşek olabilir.diferansiyel rölenin markası nedir.
kardeş malesef yüklenici firma elemanları pano bağlantısı yaparken dikkatli olmuyor bazen ,mutlak gevşeklikten yanmıştır,sana tavsiyem santraldeki tüm bağlantı klemensleri vaktin oldukça elden geçir