dalgıç akımına göre kaç kvar lık kondansatör akımı takılır.?

cosinüs fi degeri normalde 0.85 dir.tabiki motorun silisli sacın kalitesine göre degişir.kısacası daha detaya girmeden motorun yarı gücüne göre kondansatör takıla bilir.kolay gelsin MESEN40.
 
motorun gücüne göre kondansatör takılması fikrine katılıyorum ama motor tam güçte çalıştığında dediğin doğru ama düşük güçte çalıştığında yani yüke binmediği zaman güce göre kondansatör takarsam kapasitiften cezaya girer. bu yüzden akıma göre kondansatör takmak için araştırıyorum. daha faz la bilgi verebilirsen sevirim.
 
Son düzenleme:
akım x voltaj/1000= kva
0.85 ise cos fi, fi=31.78, kva X sin (31.78) = reaktif (tek faz)
Buna göre en yakın trifaze kondansatör bulunuz.. Örneğin 50 amper her fazda, 50 *220 /1000= 11 kva her fazda..11 kva X sin 31.78 = 5.78 kvar yapar..Yani 15 kvar trifaze bir kondansatör işinizi görür..
 
gayet açıklayıcı oldu verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
 