Selamın Aleyküm görselini paylastıgım pompa ve devresi bu sekilde arkadaslar termik sonrası ölçtügümde 32 Amper civarı akım cekiyor termik öncesi şartelden sonra ölçtügümde 25 amper civarı cekiyor devreden kondansatörü cıkardıgımdada 32 amper civarlarında cekiyor pompaya giden kablo 55 metre 4x6 fakat hem pompaya giden hemde termikten sonraki kablolar fazla ısınıyor sizce sebebi nedir ? Kondansatör 10kvar