Dalgıç Pompa Motoru Koruma Rölesi

kurtuluss

Üye
Katılım
2 Ocak 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba arkadaşlar.bir sorum olacak.dalgıç motoru koruma rolesi devreye nasıl bağlanır. bir bileniniiz varsa acil yardım bekliyorum.

marka:str1 türbosan
bağlanti gerilimi:220v
kontak akımı:6a

şimdiden herkeze teşekkür ederim,iyi çalişmalar dilerim.
 
Merhaba arkadaşlar.bir sorum olacak.dalgıç motoru koruma rolesi devreye nasıl bağlanır. bir bileniniiz varsa acil yardım bekliyorum.

marka:str1 türbosan
bağlanti gerilimi:220v
kontak akımı:6a

şimdiden herkeze teşekkür ederim,iyi çalişmalar dilerim.



role üzerinde 13 adet giriş vardır
1 :faz
2: nötr
3: 2.faz
4: su kaçağı (boş)
5: FKS (boş)
6:
7:
8:
9:
10:motor üzerindeki termistör ucu
11:seviye flatörü varsa girilir yoksa boş bırakabilirsin
12: motor üzerindeki notr ucu
13:termik üzerindeki yardımcı kontak 95/96 veya 97/98
 
şemasını atıyorum ilgilenen arkadaşlara kolay gelsin..
 