Hasan amperde sıkıntı olmaz şöyleki motorun üzerinde kw yazan etikette anma akımı vardır. ona göre ayarlaman gerekir.Motorun etiketini resimlsen daha net cevap verilir.
dalgıç pompa olduğu için hidrolik yükten ötürü demeraj akımını 5 katına kadar vurabilirler ama bu 30 saniye sürmez. 4 amper ayarlı bir termik açıyorsa mutlaka pompayı çıkartıp fan kısmına bakın. muhtemel sıkışma vardır. termik ayarıyla daha fazla oynamayın. pompa sıkışmışsa sargılarınız yanacaktır.
Hasan amperde sıkıntı olmaz şöyleki motorun üzerinde kw yazan etikette anma akımı vardır. ona göre ayarlaman gerekir.Motorun etiketini resimlsen daha net cevap verilir.
Monofaze motora trifaze bağlantı olmuş. Monofaze bağlarsanız bu termiği de kullanabilirsiniz. Tek fazı termiğin 1inci bölümüne girin, 2yi 4e bağlayın, 3ten çıkıp 5e girin, 6dan çıktığınız uç sizin monofaze motor için fazınız olacaktır. Bötlelikle termiğe girdiğin amper değerinin aşağı yukarı 3 katına denk gelir.
Monofaze motora trifaze bağlantı olmuş. Monofaze bağlarsanız bu termiği de kullanabilirsiniz. Tek fazı termiğin 1inci bölümüne girin, 2yi 4e bağlayın, 3ten çıkıp 5e girin, 6dan çıktığınız uç sizin monofaze motor için fazınız olacaktır. Bötlelikle termiğe girdiğin amper değerinin aşağı yukarı 3 katına denk gelir.