danfos sürücü ile fan kontrolü

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
danfos sürücü ile konrol yaptığımız 75 kw lık bir fanımız var ve sistem yaklaşık 2 yıldır normal çalışıyordu şimdi ise fan normal çalışırken birden devir düşmeye başlıyor ve tam sıfırlanmadan tekrar devir yükselmye başlıyor sizce sebebi nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Danfosun hz nasıl ayarlıyorsunuz eger bı hmı panelın analog outputundan ıse kablo ve outputu kontrol edın.ıkısı normal ıse surucunun uzerınde herhangı bır alarm olup olmadıgına bakın bu devır dusme anlarında akım voltaj olcumlerı yapın son olarak hersey normal ıse surucu parametrelerını gozden gecırın.
 
tşk cvp için sebebp voltaj dalgalanmasından kaynakalnmakta.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…